黄工
发帖时间:2022-08-26 16:41:55 楼主

项目信息:一个<施工许可证>,一层地下室、4栋单体,层数5至6层,小型项目。
1、监理要求基础与主体钢筋要分开,4栋单体也要分开。(是否要这样要求与合理)
2、本人是一个施工许可证,同一批钢筋进场只送一批,送检部位名称写《基础与主体》,到了只到主体工程时,送检部位写《主体工程》,在备注加上栋号。(有问题不?)

3、求高手帮我看下表钢筋取样是否有问题?

2022-8-24钢筋进场单 钢筋取样单
序号 厂家 规格 批号
进厂数量
(T)
序号 厂家 规格 组数 检测部位
1 杰钢 8 G21-14185 1.99 1 杰钢 8 2
(地
构)
2 杰钢 10 G21-14190 4.07 2 杰钢 10 1
3 杰钢 12 G21-13744 5.74 3 杰钢 12 1
4 杰钢 14 G21-10760 9.33 4 杰钢 14 1
5 杰钢 16 G21-12771 2.94 5 杰钢 16 1
6 杰钢 20 1-2208165-4 8.59 6 杰钢 18 1
7 杰钢 18 G21-12974 2.83 7 杰钢 20 1
8 杰钢 25 G21-14125 24.259 8 杰钢 22 2
9 杰钢 25 G21-14141 5.391 9 杰钢 25 2
10 杰钢 8 G21-14183 2.05
11 杰钢 22 G21-14026 16.718
12 杰钢 22 G21-14025 13.932

李莞莞
回帖时间:2022-08-26 22:44:20 1楼

有明确要求分开送,那就分开。监理或者业主认可你取样批次跟使用的钢筋是同一批进场也可以,当特殊情况处理。

其他类似问题

项目信息:一个<施工许可证>,一层地下室、4栋单体,层数5层至6层,小型项目。1、监理要求基础与主体钢筋要分开,4栋单体也要分开。(是否要这样要求与合理)2、本人是一个施工许可证,同一批钢筋进场只送一批,送检部位名称写《基础与主体》,到了只到主体工程时,送检部位写《主体工程》,在备注加上栋号。(有问题不?)3、求高手帮我看下表钢筋取样是否有问题? 2022-8-24钢筋进场单 钢筋取样单 序号 厂家 规格 批号 进厂数量 (T) 序号 厂家 规格 组数 检测部位 1 杰钢 8 G21-14185 1.99 1 杰钢 8 2 基 础 与 主 体 结 构...阅读全文

黄工 2022-08-26 666 1

来源:永明管理,施工技术继上海、北京发文,部分工程项目不再强制要求进行工程监理后,厦门住建委发布关于小型社会投资项目原则上不再强制要求进行工程监理的通知,明确提出部分工程项目不再强制要求进行工程监理!厦门市建设局关于小型社会投资项目原则上不再强制要求进行工程监理的通知文号:厦建工〔2018〕173号 发布日期:[2018-08-31] 各区建设局,市建设工程质量安全监督站,各建设(代建)、施工、监理单位:为贯彻落实关于深化“放管服”改革和优化营商环境的工作部署,提高建设项目审批效率和便利化程度,促进建设项目及时开工建设,构建小型社会投资项目快速审批机制,市政府印发的《厦门市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》(厦府〔2018〕149号)明确:“小型社会投资项目(符合区域规划环评且不涉及危险化学品等需要特殊审批的建筑面积不大于20000平方米的厂房、仓储、研发楼等生产办公设施项目),原则上不再强制要求进行工程监理。建设单位可以自主决策选择监理或全过程工程咨询服务等其它管理模式。鼓励有条件的建设单位实行自管模式”。本规定自印发之日起实施。特此通知。厦门市建设局2018年8月15日2017年2月国务院办公厅发布《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》中有这么一段话:“全面落实各方主体的工程质量责任,特别要强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任。”这短话与过往很多...阅读全文

一介书生 2018-09-10 1428 0

请问机械连接取样一般都是后台做完就直接拿去送吗?如果是后台取样的话,时间就会比现场取样时间提早几天,有可能报告出来了钢筋还没开始安装,那么这个时间闭合?...阅读全文

梁生 2019-03-27 3762 4

规范中,接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合表1中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大1倍。1、验收批是什么意思,我们都是按层划分检验批,如果每层不到同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头不到500,是否也按一个验收批,还是不用管按层划分的检验批,凑齐500个就算一个验收批呢?2、必须在工程结构中随机截取,这个工程结构中随机截取的意思是什么,是指的在安装好接头的柱子上取样吗,还是也可以在安装前取样,或者是加工区取样?因为我觉得在安装好的柱梁板上取样很不现实。盼各位大神解答,谢谢!...阅读全文

觅香 2019-01-10 1977 3

土建监理与人防监理不是一家,见证取样怎么处理...阅读全文

渔夫~ 2016-03-28 3383 4