请问这种工况怎么计算呢,悬挑工字钢要承担支模架和外架的荷载,支模架计算几层的荷载呢

豆豆341
回帖时间:2022-10-28 08:16:21 1楼

按高要求来算   也是三层  因为是悬挑板  最终力都是在悬挑梁上
  • 豆豆972022-10-28 11:24:50回复

    就是说把三层的悬挑板和三层的支架重量都计算进去,再加上最上面一层的施工活荷载吧,那悬挑板需要考虑分摊一部分荷载吗 就是说把三层的悬挑板和三层的支架重量都计算进去,再加上最上面一层的施工活荷载吧,那悬挑板需要考虑分摊一部分荷载吗

其他类似问题

请问这种工况怎么计算呢,悬挑工字钢要承担支模架和外架的荷载,支模架计算几层的荷载呢...阅读全文

豆豆97 2022-10-27 460 1

模板工程计算:16-19层为悬挑阳台,在悬挑阳台下面搭设模板支撑架,采用型钢挑出作支撑,型钢下方设置下撑,支撑架考虑搭设三层,每层施工时间7天,怎么计算最下层立杆的轴力...阅读全文

豆豆97 2022-10-18 512 1

开心一刻 2019-08-12 1787 4

结合在深圳(2015年用扣件式脚手架施工)和泉州(2016年用碗扣架施工)的两个项目的经验,和大家分享下计算依据的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。截至目前,现行相关的模板规范有:1)JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规程;2)JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;3)JGJ166-2016建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范;4)JGJ231-2010建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程;5)GB51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准(今年七月一日实施); 6)GB50666-2011混凝土结构工程施工规范;7)JGJ300-2013建筑施工临时支撑技术规范;根据教学视频里老师的讲解,扣件式脚手架GB50666要求最严格,用于特别重要的工程;JGJ130要求比较严格,用于重要工程;JGJ162要求相对最低,用于一般工程。第一次做高大模板工程方案时,都是选用GB50666计算,但是专家都不认账,梁板底要求用JGJ130重新计算,梁侧要求用JGJ162重新计算。通常劳务分包承包模板工程时,都是按模板面积收费,即如若采用要求较高的标准,支撑方案要求也会较高,工人都不会按方案施工的,因此建议非高大模板工程按JGJ162计算。记得16年用碗扣架施工高支模时,剪刀撑采用扣件钢管。JGJ166-2008(现已作废)5.6.1条第6点要求计算斜杆扣件...阅读全文

匿名用户 2017-06-04 3825 1

计算支架的刚度比K和跨步比ax时,按照JGJ300-2013建筑施工临时支撑结构技术规范要求应取未加密立杆的纵横向间距和步距,当立杆加密时,加密区立杆的稳定系数φ‘=0.8φ;当立杆加密和步距同时加密时,加密区立杆的稳定系数φ‘=1.2φ;而软件计算模板工程计算软件计算依据采用JGJ300-2013建筑施工临时支撑结构技术规范时,计算梁的支架的刚度比K和跨步比ax时,当梁的立杆纵横向间距加密时,采用的是梁的立杆纵横向间距,且加密区立杆的稳定系数未按要求φ‘=0.8φ或φ‘=1.2φ。希望贵公司改进。...阅读全文

ZXG 2016-09-23 2079 1