悬挑料台计算书
悬挑卸料平台的计算书分为落地式卸料平台、悬挑式卸料平台,考虑到计算难度,这里以悬挑式卸料平台为例,计算书可参考如下:
型钢悬挑卸料平台计算书计算依据:1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016
2、《钢结构设计标准》GB50017-2017
3、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
4、《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022
5、《钢结构通用规范》GB 55006-2021
6、《工程结构通用规范》GB 55001-2021
一、构造参数
结构重要性系数γ0 | 1 | 可变荷载调整系数γL | 0.9 |
卸料平台名称 | 办公楼5层1卸料平台 | 卸料平台类型 | 类型一:主梁垂直建筑外墙 |
卸料平台支撑方式 | 上拉钢丝绳 | 平台长度A(m) | 3.9 |
平台宽度B(m) | 3.5 | 卸料平台与主体结构连接方式 | U形钢筋 |
考虑主梁内锚长度 | 是 | 主梁建筑物内锚长度Lm(mm) | 1200 |
主梁外锚固点到建筑物边缘的距离c(mm) | 200 | 主梁间距L1(m) | 3.5 |
次梁间距s(m) | 0.6 | 次梁外伸长度m(m) | 0 |
内侧次梁离墙水平距离a(m) | 0.3 | 外侧钢丝绳离墙水平距离a1(m) | 3.4 |
外侧钢丝绳上下固定点垂直距离h1(m) | 3.2 | 内侧钢丝绳离墙水平距离a2(m) | 3 |
内侧钢丝绳上部上下固定点垂直距离h2(m) | 3.2 | 外侧钢丝绳上下固定点水平距离s1(m) | 3.4 |
内侧钢丝绳上下固定点水平距离s2(m) | 3 | 计算内侧钢丝绳 | 是 |
钢丝绳夹个数 | 4 |
二、荷载参数 面板自重Gk1(kN/m2) | 0.39 | 次梁自重Gk2(kN/m) | 0.123 |
主梁自重Gk3(kN/m) | 0.172 | 栏杆、挡脚板类型 | 栏杆、冲压钢脚手板挡板 |
栏杆、挡脚板自重Gk4(kN/m) | 0.15 | 安全网设置 | 设置密目安全网 |
安全网自重Gk5(kN/m) | 0.01 | 施工活荷载Qk1(kN/m2) | 2 |
堆放荷载Pk(kN) | 5 | 堆放荷载作用面积S(m2) | 2 |
施工活荷载动力系数 | 1.3 |
三、设计简图
型钢悬挑式_卸料平台平面布置图
节点一
四、面板验算
面板类型 | 冲压钢脚手板 | 面板厚度t(mm) | 15 |
截面抵抗矩W(cm3) | 37.5 | 抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 205 |
面板受力简图如下:
计算简图
取单位宽度1m进行验算q=γ0[1.3×Gk1×1+0.9×1.5×(1.3×Qk1+Pk/S)×1]=1×[1.3×0.39×1+0.9×1.5×(1.3×2+5/2)×1]=7.392kN/m
q静=1×1.3×Gk1×1=1×1.3×0.39×1=0.507kN/m
q活=1×0.9×1.5×(1.3×Qk1+Pk/S)×1=1×0.9×1.5×(1.3×2+5/2)×1=6.885kN/m
抗弯验算:Mmax=0.1×q静×s2+0.117×q活×s2=0.1×0.507×0.62+0.117×6.885×0.62=0.308kN·m
σ=Mmax/ W=0.308×106/(37.5×103)=8.22N/mm2<[f]=205N/mm2
面板强度满足要求!
受到篇幅限制,详细计算书请下载
品茗建筑云安全计算软件,点击脚手架工程-型钢悬挑卸料平台模块,进行设计计算。