满堂碗扣架检查要求
碗扣式架体在现场的检查项目有别于其他类型脚手架,检查项目主要包括施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收、架体防护、构配件材质、荷载、通道。接下来我们详细看一下具体的检查内容。
第一个施工方案要求项目搭设前编制方案,并且方案经过审核审批,超危还需要经过论证后方可实施。
第二个是架体基础:1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施,立杆底部设置的垫板和底座应符合规范要求;2)架体纵横向扫地杆距立杆底端高度不应大于 350mm。
第三个是架体稳定,检查项目稍微多一点:1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求,并应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置连墙件,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;2)架体拉结点应牢固可靠;3)连墙件应采用刚性杆件;4)架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑;5)专用斜杆两端应固定在纵横向水平杆的碗扣节点处;6)专用斜杆或八字型斜撑的设置角度应符合规范要求。
第四个是杆件锁定,由于碗扣式架体的节点工艺,其杆件锁定将会直接影响到整体承载能力,因此检查内容也是至关重要:1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求;2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆;3)当架体搭设高度超过 24 m 时,顶部 24m 以下的连墙件层应设置水平斜杆,并应符合规范要求;4)架体组装及碗扣紧固应符合规范要求。
第五个是脚手板:1)脚手板材质、规格应符合规范要求;2)脚手板应铺设严密、平整、牢固;3)挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。
最后一个保证项目是交底与验收:1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;2)架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收;3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。
一般项目主要有4个,第一个是架体防护:1)架体外侧应采用密目式安全网进行封闭,网间连接应严密;2)作业层应按规范要求设置防护栏杆;3)作业层外侧应设置高度不小于 180mm 的挡脚板;4)作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔 10m 应采用安全平网封闭。
第二个是构配件材质:1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求;2)钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。
第三个是荷载:1)架体上的施工荷载应符合设计和规范要求;2)施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。
最后一个是通道:1)架体应设置供人员上下的专用通道;2)专用通道的设置应符合规范要求。