盘扣模板支撑架高度低于4个步距,是否可以不用布置水平剪刀撑?
1665
2
豆豆1272023-07-07 09:36:33回复
请问这个可以参照那个规范的相关条文?
22023-07-07 10:08:15回复
@ 豆豆127:231
豆豆1272023-07-07 10:19:04回复
6.2.7支撑架应沿高度每间隔4个~6个标准步距应设置水平剪刀撑,并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中钢管水平剪刀撑的有关规定。 按这个要求如果盘扣支撑架体低于4个标准步距只在顶层和扫地杆位置设置剪刀撑就可以吗?
22023-07-07 12:30:10回复
@ 豆豆127:里面明确说了其他参考130,130里面说的很清楚
豆豆1272023-07-07 12:51:52回复
好的谢谢
豆豆1272023-07-07 10:09:56回复
其他类似问题
盘扣支撑架斜杆可以用钢管扣件剪刀撑代替吗,杭州地区 ...阅读全文
豆豆162 2022-06-13 1186 2
满堂脚手架高6米,梁高2000;板厚500,请中间水平剪刀撑(高度)设置在什么位置?参照什么规范? ...阅读全文
情缘 2014-09-25 6601 1
密肋梁模壳施工支撑架怎么计算 ...阅读全文
旭日晨光 2022-03-19 621 1
盘扣支撑架计算时,板面上的模壳怎么计算 ...阅读全文
旭日晨光 2021-12-29 663 3
请问:盘扣支撑架在计算时顶层步距是指那一段距离 ...阅读全文
旭日晨光 2021-12-26 717 2
售前客服