豆豆127
发帖时间:2023-07-05 16:47:27 楼主

盘扣模板支撑架高度低于4个步距,是否可以不用布置水平剪刀撑?

2
回帖时间:2023-07-07 09:28:33 1楼

需要设置,只不过是设置几道的问题
  • 豆豆1272023-07-07 09:36:33回复

    请问这个可以参照那个规范的相关条文? 请问这个可以参照那个规范的相关条文?

  • 22023-07-07 10:08:15回复

    @ 豆豆127:231 @ 豆豆127:231

  • 豆豆1272023-07-07 10:19:04回复

    6.2.7支撑架应沿高度每间隔4个~6个标准步距应设置水平剪刀撑,并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中钢管水平剪刀撑的有关规定。 按这个要求如果盘扣支撑架体低于4个标准步距只在顶层和扫地杆位置设置剪刀撑就可以吗? 6.2.7支撑架应沿高度每间隔4个~6个标准步距应设置水平剪刀撑,并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中钢管水平剪刀撑的有关规定。 按这个要求如果盘扣支撑架体低于4个标准步距只在顶层和扫地杆位置设置剪刀撑就可以吗?

  • 22023-07-07 12:30:10回复

    @ 豆豆127:里面明确说了其他参考130,130里面说的很清楚 @ 豆豆127:里面明确说了其他参考130,130里面说的很清楚

  • 豆豆1272023-07-07 12:51:52回复

    好的谢谢 好的谢谢

小驴哥
回帖时间:2023-07-05 17:36:49 2楼

是的,通常大于8米高支模才会设置水平剪刀撑
  • 豆豆1272023-07-07 10:09:56回复

    请问这个可以参照那个规范的相关条文? 请问这个可以参照那个规范的相关条文?