植筋锚固质量一般是现场进行非破损检验,检测的抽样规则呢,按照构件的重要程度分三种类型:
第一种,对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验;
第二种,对一般结构构件,取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验;
第三种,对非生命线工程的非结构构件,取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。
检测的时间如何确定呢?胶粘的锚固件,检验宜在锚固胶达到其产品说明书标示的固化时间的当天进行。若因故需推迟抽样与检验日期,除应征得监理单位同意外,推迟不应超过3d。
植筋锚固检测的时间是不是越久越好呢?
我们要注意,倘若时间拖久了,将会使本来固化不良的胶粘剂,其强度有所增长,甚至能达到合格要求,但并不能改善其安全性和耐久性能,所以我们要注意,严格按照产品说明书标示的固化时间来申请检测。