末端电源转换开关是否都应采用四极开关?

豆豆923
回帖时间:2024-04-24 17:22:26 1楼

不一定。末端双电源(包括变压器电源和自备发电机电源)转换开关是用 于转换电源的功能性开关而非防短路或过载的保护性开关,其设置应力求简单可靠。它是否需要断开中性线以消除杂散电流与许多条件或因素有关,例如两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否出自一组配电盘、系统接地的设置方式、电源回路有无装设RCD、电气装置内敏感信息设备的位置、自备发电机 站内发电机的台数等,情况十分复杂。因此 IEC 标准从不用一个简单的条文来规定它应装用四极开关或三极开关,而是视具体情况规定它应装用四极或三极开关。