奋斗
发帖时间:2024-07-18 17:59:02 楼主

什么是实体检测?实体检测包含哪些内容?

豆豆709
回帖时间:2024-07-30 21:41:53 1楼

在建筑工程中,实体检测是指对已完成的建筑结构进行现场直接检测,以评估其安全性、耐久性和适用性。实体检测的主要目的是验证实际建造的结构是否符合设计要求和相关规范标准。


实体检测通常包括以下几个方面的内容:


1. **结构实体检验**:

  - **混凝土强度**:通过现场取样或非破损检测方法来测定混凝土的实际强度。

  - **钢筋保护层厚度**:检测钢筋表面到混凝土表面的实际距离,以确保足够的防腐蚀保护。

  - **结构位置与尺寸偏差**:检查结构构件的位置和尺寸是否符合设计图纸的要求。

 

2. **专项检测**:

  - **地基基础工程检测**:

    - 地基及复合地基承载力静载检测。

    - 桩的承载力检测。

    - 桩身完整性检测。

    - 锚杆锁定力检测。

   

3. **主体结构工程现场检测**:

  - 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测。

  - 钢筋保护层厚度检测。

 

4. **建筑幕墙工程检测**:

  - 密封性检测。

  - 变形和风压性能检测。

 

5. **钢结构工程检测**:

  - 钢材材质检测。

  - 焊接质量检测。

  - 防腐涂层检测。


6. **其他可能的检测项目**:

  - 材料检测:确保建筑材料的质量和性能符合规定标准。

  - 构配件检测:检查建筑构配件的质量。

  - 基础隐蔽工程、土方开挖、基础尺寸埋深、基础配筋等项目的检测。

  - 上部结构构件的截面尺寸偏差、配筋、钢筋绑扎、轴线尺寸偏差、材料强度等项目的检测。


### 实施过程:

- 结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。

- 施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。

- 除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。


### 检验方法:

- 对于混凝土强度的检验方法,通常采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。


这些检测项目和方法确保了建筑工程的质量控制,从而保障了建筑物的安全使用。


豆豆923
回帖时间:2024-07-19 17:56:20 2楼

建筑实体检测是一种评估建筑物安全性、耐久性和适用性的活动。它主要包括以下几个方面:


材料检测:对建筑材料的质量和性能进行测试,确保其符合规定的标准和要求。


构配件检测:检查建筑构配件的质量,包括其结构完整性和功能性。


设备检测:对建筑中的各种设备进行检测,以确保其正常运作和安全。


实体质量检测:对建筑物的整体质量进行检测,包括结构的安全性、稳定性和耐久性。


使用功能检测:评估建筑物的使用功能是否符合设计要求和标准。


具体的检测项目包括但不限于地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测等。这些检测涉及混凝土、砂浆、砌体强度检测,钢筋保护层厚度检测,混凝土预制构件结构性能检测,建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能检测,以及钢结构的防腐、防火涂装检测等。


其他类似问题

什么是实体检测?实体检测包含哪些内容?...阅读全文

奋斗 2024-07-18 1737 2

请教各位前辈,广东地区的房建工程从开始到竣工需去检测站委托那些实体检测的试验?...阅读全文

两袖清风 2018-07-21 1339 1

还有问问大家结构实体尺寸偏差检测记录品名里好像没有这个表吧有我麻烦好人发给我,    QQ:77926363...阅读全文

醒来 2017-06-16 2680 9

根据国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007),对建筑节能工程的实体检验做了明确的规定,要求在建筑节能工程施工中对以下六项进行实体检验:1、外墙节能构造检验;2、外窗气密性检测;3、玻璃幕墙气密性检测;4、保温板粘结强度检测;5、锚固件拉拔力检测;6、外墙传热系数检测。一、墙体节能构造检验1、检验方法外墙节能构造的现场实体检验采用钻芯法。2、检验时间应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。3、取样部位与数量(1)取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定;(2)取样位置应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同朝 向和楼层;取样位置必须确保钻芯操作安全,且应方便操作;(3)外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温作法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取两个或两个以上芯样。二、外窗气密性实体检测1、检验方法按行业标准JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》进行检验。其大致原理是:采用一套适合现场条件的支架、塑料膜等工具,在窗洞处形成一个静压箱,采用风机、压力传感器和数据采集器等组成的检验装置,自动进行外窗气密性检验。2、检验时间应在安装完建筑外窗后、节能分部工程验收前进行。3、取样部位与数量每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有两种以上品种、类型和...阅读全文

思绪飘了好远 2017-09-23 2779 1

请问,屋面保温层是岩棉板,节能实体检测,屋面需要做现场实体检测吗...阅读全文

fofo 2016-12-15 3184 2