奋斗
发帖时间:2024-09-24 18:46:25 楼主

混凝土低温季节施工要求

豆豆923
回帖时间:2024-09-25 17:35:02 1楼

混凝土低温季节施工要求


1 一般规定


1.1日平均气温连续5d稳定在5°C以下或最低气温连续5d 稳定在-3°C以下时,应按低温季节施工。


1.2 低温季节施工,应编制专项施工措施计划和可靠的技术措施。


1.3 混凝土早期允许受冻临界强度应满足下列要求:(1)受冻期无外来水分时,抗冻等级小于(含)F150的大体积混凝土抗压强度应大于5.0MPa (或成熟度不低于1800°Ch);抗冻等级大于(含)F200的大体积混凝土抗压强度应大于7.0MPa (或成熟度不低于1800°Ch);结构混凝土不应低于设计强度的85%。(2)受冻期可能有外来水分时,大体积混凝土和结构混凝土均不应低于设计强度的85%。


1.4 低温季节施工,尤其在严寒和寒冷地区,施工部位不宜分散。当年浇筑的有保温要求的混凝土,在进入低温季节之前, 应采取保温措施,防止混凝土产生裂缝。


1.5 施工期采用的加热、保温、防冻材料(包括早强剂、防冻剂),应事先准备好,并应有防火措施。


1.6混凝土当采用蒸汽加热或电热法施工时,应按专项技术要求进行。


1.7 混凝土质量检查除按规定成型试件检测外,还可采取无损检测手段或用成熟度法随时检查混凝土早期强度。


2 施工准备


2.1 原材料的加热、输送、储存和混凝土的拌和、运输、浇筑设备设施及浇筑仓面,均应根据气候条件通过热工计算,采取适宜的保温措施。加热过的骨料及混凝土,应缩短运距,减少倒运次数。


2.2 砂石骨料在进入低温季节前宜筛洗完毕。成品料堆应有足够的储备和堆高,并应有防止冰雪和冻结的措施。


2.3 当日平均气温稳定在-5°C以下时,宜将骨料加热,骨料加热宜采用蒸汽排管法,粗骨料也可直接用蒸汽加热,但不应影响混凝土的水胶比。外加剂溶液不应直接用蒸汽加热,水泥不应直接加热。


2.4 拌和混凝土前,应用热水或蒸汽冲洗拌和机,并将积水或冰水排除。拌和水宜采用热水。混凝土的拌和时间应比常温季节适当延长。延长的时间应通过试验确定。


2.5 在岩石基础或老混凝土上浇筑混凝土前,应检测表面温度,如为负温,整个仓面应加热至3°C,经检验合格后方可浇筑混凝土。


2.6 仓面清理宜采用喷洒温水配合热风枪或机械方法,亦可采用蒸汽枪,不宜采用水枪或风水枪。受冻面处理应符合设计要求。


2.7 在软基上浇筑第一层基础混凝土时,应防止与地基接触的混凝土遭受冻害和地基受冻变形。


3 施工方法


3.1 低温季节混凝土的施工方法应遵守下列规定:


(1) 在温和地区宜采用蓄热法,风沙大的地区应采取防风设施。


(2) 在严寒和寒冷地区日平均气温-10°C以上时,宜采用蓄热法;日平均气温-20-10°C时可釆用综合蓄热法。


(3)日平均气温-20°C以下不应施工。3.2 混凝土的浇筑温度应符合设计要求,大体积混凝土的浇筑温度,在温和地区不宜低于3°C;在严寒和寒冷地区不宜低于 5°C。3.3寒冷地区低温季节施工的混凝土掺引气剂时,其含气量可适当增加;有早强要求者,可掺早强剂等,其掺量应经试验确定。3.4 提高混凝土拌和物温度的方法:首先应考虑加热拌和用水;加热拌和用水不能满足浇筑温度要求时,再加热砂石骨料。砂石骨料不加热时,不应掺混冰雪,表面不应结冰。3.5 拌和用水的温度,不宜超过60°C。超过60°C时,应改变拌和加料顺序,将骨料与水先拌和,然后加入水泥。3.6 浇筑混凝土前和浇筑过程中,应清除钢筋、模板和浇筑设施上附着的冰雪和冻块,不应将冰雪、冻块带入仓内。3.7 在浇筑过程中,应控制并及时调节混凝土的出机口温度,减少波动,保持浇筑温度均匀。控制方法以调节水温为宜。


4 保温与温度观测


4.1 混凝土浇筑完毕后,外露表面应及时保温。新老混凝土的接合处和易受冻的边角部分应加强保温。


4.2 温和地区和寒冷地区釆用蓄热法施工时应遵守下列规定:(1)保温模板应严密,保温层应搭接到位,尤其在接头处,应搭接牢固。(2)有孔洞和迎风面的部位,增设挡风保温设施。(3)浇筑完毕后及时覆盖保温。(4)使用不易吸潮的保温材料。


4.3 低温季节施工的保温模板,除应符合一般模板要求外,还应满足保温要求,所有孔洞缝隙应填塞封堵,保温模板的衔接应严密可靠。


4.4 外挂保温层应牢靠地固定于模板上。内贴保温层的表面应平整,且保温层材料强度应满足混凝土表面不变形要求,并有可靠措施保证其固定在混凝土表面,不因拆模而脱落,必要时应进行混凝土表面等效放热系数的验算。


4.5在低温季节施工的模板,在整个低温期间不宜拆除,如需拆除模板应遵守下列规定:(1) 混凝土强度应大于允许受冻的临界强度。(2) 不宜在夜间和气温骤降期间拆模。具体拆模时间应满足温控防裂要求:内外温差不大于20°C或23d内混凝土表面温降不超过6°C,如确需拆模,应及时采取保护措施。(3)承重模板的拆除时间应经计算确定。(4)在风沙大的地区拆模后应采取混凝土表面保湿措施。


4.6 施工期间的温度检查应遵守下列规定:(1)外界气温宜采用自动测温仪器,若采用人工测温,每天应至少测量6次。(2)暖棚内气温每4h至少测量1次,以距混凝土面50cm的温度为准,取四边角和中心温度的平均数为暖棚内气温值。(3)水、外加剂及骨料温度每1h至少测量1次;测量水、外加剂溶液和细骨料的温度,温度传感器或温度计插入深度不小于10cm,测量粗骨料温度,插入深度不小于10cm,并大于骨料粒径1.5倍,且周围用细粒径充填。用点温计测量,应自15cm以下取样测量。(4)混凝土的出机口温度和浇筑温度,每2h至少测量1次。温度传感器或温度计插入深度不小于10cm。(5) 已浇混凝土块体内部温度,浇筑后7d内加强观测,外部混凝土每天观测最高、最低温度;以后可按气温及构件情况定期观测。测温时应观测边角最易降温的部位。(6) 气温骤降期间,增加温度观测次数。


其他类似问题

混凝土低温季节施工要求...阅读全文

奋斗 2024-09-24 355 1

混凝土同条件试块送检规范...阅读全文

小时石 2019-03-04 2606 1

混凝土路面分隔缝设置要求...阅读全文

笑笑生 2017-10-03 8334 2

施工方案排版及编写要求...阅读全文

奋斗 2024-07-10 431 1

施工技术交底的编制要求...阅读全文

奋斗 2024-05-24 222 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭