人货梯(也称为施工升降机或物料升降机)在建筑施工中扮演着重要角色,监理工程师对人货梯的检查主要包括以下几个方面:
设备资料检查:
检查人货梯的制造许可证、产品合格证、安装使用说明书等文件是否齐全。
确认设备是否经过相关部门的检测和认证。
安装情况检查:
检查人货梯的安装位置、安装质量是否符合设计要求。
确认固定螺栓、附墙架等固定件的紧固情况。
检查导轨、导靴、安全钩等部件的安装是否正确。
安全装置检查:
检查限速器、安全钳、上限位器、下限位器等安全防护装置是否灵敏可靠。
确认紧急停止按钮、断绳保护装置、缓冲器等是否齐全并处于良好状态。
检查门联锁装置是否有效,确保在门未关闭时,升降机不能运行。
电气系统检查:
检查电气线路是否整齐,绝缘是否良好,无破损。
确认控制箱内的电气元件是否完好,熔断器是否匹配。
结构部分检查:
检查人货梯的钢结构是否有变形、锈蚀等情况。
确认吊笼、对重等运动部分是否平稳,无异常响声。
操作检查:
检查操作人员是否持有有效的操作证。
确认操作人员是否了解并遵守安全操作规程。
日常维护检查:
查阅日常维护保养记录,确保定期检查和保养工作已经按照规定执行。
应急预案检查:
检查是否制定了针对人货梯的应急预案,并确保预案的可行性和有效性。
现场使用情况检查:
观察人货梯的实际使用情况,是否存在超载、违规操作等问题。
监理工程师在检查过程中应详细记录检查情况,并对发现的问题提出整改意见,要求施工单位及时整改,确保人货梯的安全运行。