发帖时间:2011-07-22 16:16:01 楼主

基坑降水中,降压和疏干怎么分

fany
回帖时间:2011-07-22 16:43:23 1楼

疏干井针对潜水,降压针对承压水。前者是要把基坑开挖范围内潜水抽干,后者是降低承压水头,保证基坑底面不产生用涌水。
若基坑开挖深度超过承压水含水层面,基坑的降水需将承压水头降压到开挖面以下,为疏干降水;若基坑开挖深度未超过承压含水层顶面,基坑降水只需要降低承压水头,保证开挖扣不发生突涌,为降压降水(也称减压降水)

其他类似问题

基坑降水中,降压和疏干怎么分...阅读全文

2011-07-22 3843 1

谁能帮忙看下,参数哪里输入有问题,基坑总涌水量怎么这么小?...阅读全文

颓废的建造师 2023-04-17 351 0

基坑降水井封堵措施...阅读全文

豆豆45 2018-07-18 1940 1

截图中1、2中的过滤器工作长度是指潜水泵或深井泵的高度和半径还是工钢管套管或钢筋笼的内径和长度?或这个过滤器的工作长度是不是可以滤水(如用钢管套管管壁打孔的这段高度)...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-04 2473 1

提问内容:基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。个人看法:1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。3、如果水位影响范围仅限于电梯坑,根据地质结合现场情况可以在电梯井四周采用局部井点降水,把水位降到电梯井坑底50cm以下,并适当提高电梯坑垫层厚度及砼强度,防止因地下水位(或下雨)升高产生的浮力影响。等电梯井防水做好后再施工其他部位,做好签证。4、注意基坑四周及支护桩等变形测量与监测。...阅读全文

Ivan 2014-10-21 2450 0