这两个软件的荷载取值方法不同,主要是由于其计算时参照的依据不同。
应该说,塔基软件中对塔吊计算参照的是JGJ 187-2009来计算的,在这个规程中,恒载取1.2,活载取1.4的分项系数是偏于保守的,比地基基础规范的取值要大。
品茗安全计算中的塔基计算是根据地基基础设计规范来算的。在规范中,荷载计算取标准值进行计算,不需要乘以分项系数,标准值组合下的荷载对应的地基承载力是地基承载力特征值。
如果抛开塔吊基础设计规范的算法,用品茗安全计算的塔吊计算(即采用地基基础规范的算法)也是可以的。
不过现在有了塔吊基础的推荐性规程,而且它的计算更保守,从安全上考虑,用这个规程参照计算更偏于安全。如果从就新不就旧的原则上看,用塔基软件计算更合适些。具体的还有由方案编制人员自己来取舍了。