郭靖
发帖时间:2013-04-18 11:29:21 楼主

在使用品茗计算软件对脚手架进行计算时:
1、28m的外架单立杆双排脚手架,计算时有进行脚手架搭设高度验算;
2、45m的外架25一下设置双立杆,其余为单立杆,计算时没有进行脚手架搭设高度验算。
请问:在脚手架计算时在什么情况下需要进行脚手架搭设高度的验算?

海豚
回帖时间:2013-04-18 13:33:39 1楼

您好:根据JGJ130-2011规范5.2.11中要求对于单双排脚手架进行高度验算。但是新规范中因鉴于双立杆卸荷方式的不经济性,未做描述。您感兴趣的话可以参考老规范。
我们软件设计过程中针对已采取卸荷方式的脚手架均不进行搭设高度验算,因为我们默认既然设置卸荷就已经不满足要求。如果您还有什么疑问可以致电品茗

其他类似问题

在使用品茗计算软件对脚手架进行计算时:1、28m的外架单立杆双排脚手架,计算时有进行脚手架搭设高度验算;2、45m的外架25一下设置双立杆,其余为单立杆,计算时没有进行脚手架搭设高度验算。请问:在脚手架计算时在什么情况下需要进行脚手架搭设高度的验算? ...阅读全文

郭靖 2013-04-18 3742 1

0.8LaE,在什么情况下采用? ...阅读全文

如何如何 2018-08-14 2061 2

请问一下各位大神,在什么情况下采用0.4Lae? ...阅读全文

烦恼 2018-08-13 1047 1

达到多少米卸荷?有规范依据么? ...阅读全文

zhaoguozheng 2019-03-06 5763 2

什么情况下需要钢丝绳卸荷?是根据高度来判断的吗 ...阅读全文

2018-01-16 6141 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭