豆豆
发帖时间:2011-12-12 21:10:47 楼主

我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中梁模板计算吗,比较急用,麻烦你了

fany
回帖时间:2011-12-13 19:12:05 1楼

9.5版本中的模板计算参考了JGJ162-2008的规范,具体计算细节您可以看一下规范。珊瑚版采用的是老得JGJ130-2001的规范(目前此规范已经停止使用,按照新130规范要求,模板支架计算采用162的标准)
fany
回帖时间:2011-12-13 11:20:39 2楼

在浙江总工程师交流会中有一个意见您可以参考:超过4米的将架体自重增加0.5KN(1平方米范围内由低到顶)
  • 豆豆2011-12-13 12:28:05回复

    V9.5版本比以前的版本在立杆稳定性验算上要简单很多,而且取值也不在加支架自重,这是为什么啊

  • 豆豆2011-12-13 13:20:48回复

    1、λ=h/i=1500/15.9=94.34≤[λ]=150,布距是1.5m,咱们软件上用这个公式计算的,长细比计算公式为什么没有系数了,是用布距直接除以i。 2、立柱最大受力N=max[R'max2左+N边1,Rmax1,R'max2右+N边2]=max[0.2+0.9max[1.2×(1.25+(24+1.1)×0.18)+1.4×4,1.35×(1.25+(24+1.1)×0.18)+1.4×0.7×4]×(1+0.65-0.3/2)/2×1,8.8,0.2+0.9max[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.4×4,1.35×(0.5+(24+1.1)×0.18)+1.4×0.7×4]×(1+1.3-0.65-0.3/2)/2×1]=8.8kN 上面的立杆最大受力中的8.8kn为什么没有加立杆的自重值,是不是计算错了,还是我理解错了。麻烦你了,能不能帮我解答一下这两个问题。

其他类似问题

我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中 ...阅读全文

豆豆 2011-12-12 7670 2

模板安全计算中,对于立杆稳定性的荷载取值,在软件计算时只取钢筋混凝土自重、模板及支架自重、施工荷载(不考虑风荷载),未对振捣荷载取值。模块中定义的振捣竖向荷载为2KN/㎡,这部分荷载不需要记取么?既然是竖向荷载,那么也对立杆的稳定性产生影响才对,在立杆稳定性计算中就应该有振捣荷载的叠加才对。如图所示,高 ...阅读全文

月宴诗香 2013-06-12 3408 1

模板规范中施工人员及设备活荷载Q1,在计算模板及支持模板的小梁时取均布荷载2.5kn/㎡或集中荷载2.5kn计算取两者危险情况,计算支撑的主梁时取1.5kn/㎡,计算支架立柱时取1kn/㎡。 但是软件中只有计算支架立柱时取值,这是为何。规范中这一条应该如何理解? ...阅读全文

wukong 2013-10-07 6139 2

模板中悬挑支撑结构的计算与《建筑施工临时支撑结构技术规范》悬挑支撑结构不符合,比如一个层高3m的住宅,到了屋面层,檐口边需外挑1.3m的挑板,按照软件参数输入,按照软件参数输入,屋面平台板模板支架步距1.5,立杆间距1.2m即可满足支模要求,但在该模块中,只能输横距1.2.纵距1.2m,悬挑部分的步数和和跨数只能输入1, ...阅读全文

zhuo 2017-09-06 3300 1

模板计算中,荷载取值与模板规范好像不一致,如规范中计算模板和小梁时活荷载取2.5,再以集中荷载2.5KN核算,计算主梁时活载取1.5,计算立杆时取1.0,好想计算书中统一计算,没有区别情况分别计算,造成计算出的东西偏大 ...阅读全文

lilizhiguang 2015-01-21 1678 1