立杆轴力

1910

2

豆豆722
发帖时间:2022-12-15 16:21:59 楼主

立杆轴力设计值怎么算

旧城改造办
回帖时间:2024-10-28 21:08:49 1楼

2、立杆稳定性验算

   根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021公式5.3.1-2,考虑风荷载时,可变荷载需考虑0.9组合系数:

   小梁验算

   q1=γ0×[1.3×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×0.9×Q1k]×s=1.1×[1.3×(0.3+(24+1.1)×0.42)+1.5×0.9×4]×0.25 = 5.361kN/m

   同上四~六步计算过程,可得:

   R1=6.174kN,R2=7.446kN,R3=7.446kN,R4=6.174kN

   Rmax=Max[R1,R2,R3,R4]/0.5=7.446/0.5=14.893kN

   顶部立杆段:

   λ1=l01/i=1485.000/15.9=93.396

   查表得,φ=0.527

   不考虑风荷载:

   N1=Rmax=15.345kN

   f=N1/(ΦA)=15345.016/(0.527×424)=68.674N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

   满足要求!

   考虑风荷载:

   Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.25×0.6×1.52/10=0.05kN·m

   N1w=Rmax+Mw/lb=14.893+0.05/0.9=14.948kN

   f=N1w/(φA)+Mw/W=14948/(0.527×424)+0.05×106/4490=78.033N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

   满足要求!

   非顶部立杆段:

   λ=l0/i=1653.750/15.9=104.009

   查表得,φ1=0.445

   不考虑风荷载:

   N=N1+γ0×γG×q×H=15.345+1.1×1.3×0.15×11.8=17.876kN

   f=N/(φ1A)=17.876×103/(0.445×424)=94.743N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

   满足要求!

   考虑风荷载:

   Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.25×0.6×1.52/10=0.05kN·m

   Nw=Rmax+γ0×γG×q×H+Mw/lb=14.893+1.1×1.3×0.15×11.8+0.05/0.9=17.479kN

   f=Nw/(φ1A)+Mw/W=17.479×103/(0.445×424)+0.05×106/4490=103.776N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

   满足要求!

是哪一个才是立杆轴力设计值??


  • 豆豆7582025-03-30 19:38:47回复

    是哪一个 是哪一个

2
回帖时间:2022-12-16 08:48:33 2楼

计算书中的立杆稳定性处提取

其他类似问题

立杆轴力设计值怎么算...阅读全文

豆豆722 2022-12-15 1910 2

房子是“凹”字型,在23层的时候有一个联系梁。我想挑工字钢来做,但是梁的每根立杆的轴力在哪里能找到啊?网上说梁计算书里面有个“NB”,但我怎么也找不到这个值,希望各位大佬给小弟说下。谢谢...阅读全文

豆豆169 2022-04-30 1362 1

浙江省DB33/1116规范中对扣件式钢管支模架的立杆轴力提出了限制规定;高大支模架单根立杆轴力不得超过10KN,假如梁底改用可调托撑的话,单根立杆的轴力是否可以超过10KN?...阅读全文

老应 2020-04-16 2158 2

V7.8超高支模计算软件八、立柱验算数据中—— 3、稳定性验算1) 不组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):R1=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNR2=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR3=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR4=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(1-0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNNut=max[R1,R2,R3,R4]=max[6.311, 11.168, 11.168, 6.311]=11.168kN1.05Nut/(φAKH)=1.05×11.168×103/(0.281×424×0.972)=101.278N/mm2≤[f]=205N/mm2符合要求!2) 组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk):R1=5.829kN, R2=10.977kN, R3=10.977kN, R4=5.829kN问题1:组合风荷载时的立杆轴力真的会比不组合风...阅读全文

老应 2017-05-31 4208 1

问题1、架体整体布置立杆跨距在1.3m左右,而阳角处立杆跨距是0.85m,所以阳角B验算悬挑梁立杆轴力是取跨距1.3m的架体立杆轴力还是重新算下阳角处跨距0.85立杆轴力是多少来取值?同理阴角有些部位同一根悬挑梁布置三根立杆,此处立杆轴力怎么取?问题2、如果是预埋螺栓连接悬挑钢梁,是不是只能选花篮螺丝模块计算,不能选用上拉钢丝绳,只能用拉杆,平铺式才能用钢丝绳上拉,那为什么悬挑脚手架计算模块中,钢梁可以选择螺栓连接,也能选择钢丝绳上拉...阅读全文

豆豆540 2024-03-29 764 2