青海人
发帖时间:2012-07-21 21:46:14 楼主

悬挑脚架转角处软件上的处理办法,我个人感到有点不合理,因为在房屋大角处结构有结构柱,从结构柱上穿越钢梁,会破坏柱内钢筋,影响结构安全。我认为从角柱两侧斜穿钢梁。在钢梁用钢丝绳卸荷比较合适。
问题补充:
发的图片可能不太清楚,因为我是第一次学发图片,如果不清楚,请老师在下次上网时指导。

回帖时间:2012-07-23 10:04:20 1楼

其实这个阳角处的型钢是焊接角柱上了。从柱两侧斜穿钢梁?图片没有看到,麻烦再发一下图吧