关于箱梁模板计算中“恒载控制效应组合”取值系数的问题
3265
1
关于箱梁模板计算中“恒载控制效应组合”取值系数的问题:如下恒载控制效应组合: q2=1.35b(G1kh0+G2k+G4k)+1.4×0.7b(Q1k+ Q2k)计算式中0.7的系数是如何选用的?我在《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008中,只查到1.35和1.4的取值规定,没有发现0.7数值的相关规定。
其他类似问题
关于箱梁模板计算中“恒载控制效应组合”取值系数的问题:如下恒载控制效应组合: q2=1.35b(G1kh0+G2k+G4k)+1.4×0.7b(Q1k+ Q2k)计算式中0.7的系数是如何选用的?我在《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008中,只查到1.35和1.4的取值规定,没有发现0.7数值的相关规定。...阅读全文
小安子 2013-11-16 3265 1
我用塔吊基础软件计算中,采用矩形板式基础时,在计算书中:三、承台验算 荷载效应标准组合时,平行承台边长方向受力: Mk''=7544.00kN?m FVk''=FVk'/1.2=192.00/1.2=160.00kN .....(1)荷载效应基本组合时,平行承台边长方向受力: M''=10184.40kN?m FV''=FV'/1.2=259.20/1.2=216.00kN .......(2)式(1)、(2)中为什么除以1.2,规范的依据是什么?...阅读全文
ttt 2010-08-29 4650 1
除了分别计算,取最不利组合之外,有没有对恒荷载和活荷载由谁主控有清晰的判别公式...阅读全文
沈总工 2019-08-06 5828 2
请问脚手架工程里的“搁置主梁验算”的荷载参数表中的“各排立杆传至梁上荷载标准值”和“各排立杆传至梁上荷载设计值”分别对应脚手架计算里的什么内容?...阅读全文
一阵风 2014-12-06 6070 1
板计算书中哪个是立杆传递的恒载标准值和活载标准值...阅读全文
豆豆699 2022-03-26 763 2