悬挑脚手架
2571
1
最好增加转角立杆纵距不等距的计算,比较符合实际
与我共鸣2013-12-03 09:11:00回复
比如脚手架宽度800,纵距1600,阳角处布置挑梁800+1000+1600,难道程序不能调整为非等距布置比较符合实际情况。目前程序只能以最大纵距计算,过度安全。
博乐2013-12-03 17:03:13回复
安全2013及以上版本,阳角处增加了阳角B的计算,里面悬挑梁的布置根据参数进行设置,而不是根据间距。
其他类似问题
在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-13 3503 1
请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-07 375 1
悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。 ...阅读全文
豆豆872 2023-01-02 455 1
结构外部有悬挑阳台的,外锚固点为框架梁边 ...阅读全文
豆豆604 2022-07-21 635 4
悬挑脚手架提示边梁中配筋设置不合理:未设置梁底部或顶部贯通纵筋是什么 ...阅读全文
豆豆565 2022-06-28 326 1
售前客服