最好增加转角立杆纵距不等距的计算,比较符合实际

博乐
回帖时间:2013-11-26 14:57:12 1楼

您现在使用的安全计算软件是什么版本的?最新版中阳角B计算,另外纵距不一的话,可以适用最大纵距计算,如果通过则是安全的。
  • 与我共鸣2013-12-03 09:11:00回复

    比如脚手架宽度800,纵距1600,阳角处布置挑梁800+1000+1600,难道程序不能调整为非等距布置比较符合实际情况。目前程序只能以最大纵距计算,过度安全。

  • 博乐2013-12-03 17:03:13回复

    安全2013及以上版本,阳角处增加了阳角B的计算,里面悬挑梁的布置根据参数进行设置,而不是根据间距。