豆豆104319
发帖时间:2013-12-04 14:30:16 楼主

我想请问一下,现在消防楼梯间内,栏杆或扶手安装后必须满足净距要求,这个净距起算位置是怎么规定的?

晓玩
回帖时间:2013-12-18 09:46:03 1楼

消防楼梯直接点就是高层楼梯的栏杆,这种净距要求,一般指栏杆到一另一侧墙或栏杆处的距离,这种距离主要是保证单人或双人肩并通过的,主要保证通行系数(具体的,可以查阅一下)。对于预算或结算,不必考虑这种施工工艺的要求,起算距离就是从首层栏杆起步(一般会有大样图)或踏步开始直至顶层栏杆连墙止。
晓玩
回帖时间:2013-12-18 09:45:18 2楼

您好,就是之间的最短距离。。
Parallel、
回帖时间:2013-12-05 08:55:37 3楼

楼上正解!顶个、
Ivan
回帖时间:2013-12-04 15:29:12 4楼

您好,民用建筑设计通则规定如下:
6.7.1 楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。

6.7.2 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。

6.7.3 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
6.7.4 每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。
6.7.5 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。
注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。

6.7,6 楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。

6.7.7 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。
6.7.8 踏步应采取防滑措施。

6.7.9 托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。

6.7.10 楼梯踏步的高宽比应符合表6.7.10的规定。
6.7.11 供老年人、残疾人使用及其他专用服务楼梯应符合专用建筑设计规范的规定。

其他类似问题

我想请问一下,现在消防楼梯间内,栏杆或扶手安装后必须满足净距要求,这个净距起算位置是怎么规定的?...阅读全文

豆豆104319 2013-12-04 3459 4

杭州的定额 栏杆扶手是以米 计量的那他得高度是多少啊...阅读全文

523 2011-10-20 3766 3

塔吊按说明书输入基础尺寸、受力参数后,显示偏心距不满足要求。...阅读全文

习惯丶就好 2020-03-18 6865 2

该调整哪个,10米高支模架,900X900 步距1500,再往小调么...阅读全文

放飞 2018-11-09 3087 3

住宅楼,有室内阳台栏杆、护窗栏杆、空调百叶护栏(固定式),电梯厅栏杆,残疾人坡道栏杆,没有楼梯栏杆?也没有扶手?请问资料该怎么出?谢谢...阅读全文