1. 桩顶竖向力的计算
依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中吊臂旋转对x、y轴受力是随机变化的,所以取吊臂旋转45 为最不利情况计算。
Nik=(Fk+Gk)/n±Mykxi/∑xj2±Mxkyi/∑yj2;(当n ,x、y的脚标i=j-本人加注)
其中 n──单桩个数,n=4;
Fk──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,Fk=320.40kN;
Gk──桩基承台的自重标准值:Gk=25×Bc×Bc×Hc=25×4.50×4.50×1.10=556.88kN;
Mxk,Myk──承台底面的弯矩标准值,取2669.76kN?m;
xi,yi──单桩相对于承台中心轴的X,Y方向距离(见上右图);
x i,y i──表示吊臂逆时针旋转45 后,单桩相对于承台中心轴的X ,Y 方向距离a/20.5=3/ =2.12m;(见P3左图“a2”)
Nik──单桩桩顶竖向力标准值;
经计算得到单桩桩顶竖向力标准值
塔吊最不利位置, 当吊臂旋转45 时为不利位置(本人加注).

最大压力:Nkmax=(320.40+556.88)/4+2669.76×2.12/(2×2.122)=848.59kN(错)
应: Nkmax= (320.40+556.88)/4+[2669.76×2.12/(2×2.122)] ×2
=219.32+[629.66] ×2
=219.32+1259.32
=1478.64KN---(对了)
----------------------------------------------------------------
上右图中”C”值的计算如下:
=sin45 , (sin45 = )

-----------------------------------------------------------------
下面按上右图吊臂旋转45 的计算后应乘以 的结果为准,来比较二者应很接近?.
Nkmax=(320.40+556.88)/4+(2669.76×1.5/4×1.5 )×2×
=219.32+(4044.64/9×2× )
=219.32+444.96×2× )
=219.32+889.92×1.414
=219.32+1258.3
=1477.667KN 1478.64KN[两者数值基本接近!]
最小压力:Nkmin=(320.40+556.88)/4-2669.76×2.12/(2×2.122)=-409.95kN。
需要验算桩的抗拔!

考从事
回帖时间:2011-01-20 12:19:19 1楼

我可以把我的四桩基础计算手算稿发到你的邮箱里,你给我看看
aijun12321
回帖时间:2011-01-18 15:41:02 2楼

Nik=(Fk+Gk)/n±Mykxi/∑xj2±Mxkyi/∑yj2
基桩采用对称式布置,当力矩作用在承台对角线上时,角桩桩顶竖向力最大,此时公式修改为
Nik=(Fk+Gk)/n±Mk*a/2^0.5/(2*a^2/2)=(Fk+Gk)/n±Mk/(2^0.5*a)^0.5)
在计算书里面,由上面计算的力矩Mk为整体的,而Mkx、Mky是指X、Y方向的。

其他类似问题

1. 桩顶竖向力的计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中吊臂旋转对x、y轴受力是随机变化的,所以取吊臂旋转45 为最不利情况计算。Nik=(Fk+Gk)/nMykxi/∑xj2Mxkyi/∑yj2;(当n ,x、y的脚标i=j-本人加注)其中 n──单桩个数,n=4; Fk──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,Fk=320.40k ...阅读全文

考从事 2011-01-18 4617 2

我现在是边长400的方桩内有直径270的圆孔,软件好像不能做呀 ...阅读全文

考从事 2010-08-19 4136 2

塔吊四桩基础,塔吊四桩基础施工方案 ...阅读全文

奋斗 2022-12-28 1070 1

品茗塔吊有四桩基础计算? ...阅读全文

2019-02-25 2752 2

塔吊基础采用高强预应力管桩作为桩基,比如说PHC500的高强预应力管桩的桩身承载力特征值为2200,而软件把它当成了普通钢筋混凝土桩来计算,承载力只有几百。是不是有问题呢?请高手指点。 ...阅读全文

留宏名 2016-03-08 2802 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭