 请问,品茗安全计算软件,模板模块中,同样规格梁:400x600

危险性分析中的线荷载计算、梁模板中的线荷载计算两者存在区别,如何理解 

 集中线荷载:(危险性分析内容) 宽度b=梁宽=0.4
    活载控制时荷载组合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k]
                        =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2]
                        =8.006 kN/m
    恒载控制时荷载组合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k]
                        =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2]
                        =8.579 kN/m

    两者取大值,即集中线荷载S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m


集中线荷载(梁模板计算中) b=1m取值

    q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+1.5)×0.6)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×0.6)+1.4×0.7×2]×1=20.475kN/m

    q1静=0.9×1.35×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b=0.9×1.35×[0.1+(24+1.5)×0.6]×1=18.711kN/m

    q1活=0.9×1.4×0.7×Q2k×b=0.9×1.4×0.7×2×1=1.764kN/m

q2=(G1k+ (G2k+G3k)×h)×b=[0.1+(24+1.5)×0.6]×1=15.4kN/m



问题补充:
如此按第二种计算400x600的梁需要进行专家论证了。

lenvis1984
回帖时间:2020-06-01 18:49:10 1楼

个人认为危险性分析中的线荷载计算和梁模板中的线荷载计算均错误。

第一种危险性分析中的线荷载计算:按照JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技术规范》计算

第二种梁模板中的线荷载计算:按照JGJ 162-2008《建筑施工模板安全技术规范》计算,b=1m取值错误,应按梁宽具体尺寸计算。

现宜统一根据GB 51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》计算,品茗梁模板中的线荷载计算公式错误,b应按梁宽具体尺寸计算,建办质〔2018〕31号施工总荷载和集中线荷载取荷载效应基本组合设计值,即不考虑脚手架结构重要性系数Υ0。应在品茗危险性分析中的荷载计算公式基础上,同时根据5.2.2条文说明,当永久荷载效应/可变荷载效应≥2.8时(通常均是此种情况),应按永久荷载控制组合进行荷载组合,即S=b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q1k]。

lenvis1984
回帖时间:2020-06-01 15:54:20 2楼

同问,请明白的回答下,谢谢。

其他类似问题

请问,品茗安全计算软件,模板模块中,同样规格梁:400x600 危险性分析中的线荷载计算、梁模板中的线荷载计算两者存在区别,如何理解 集中线荷载:(危险性分析内容) 宽度b=梁宽=0.4 活载控制时荷载组合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2] =8.006 kN/m 恒载控制时荷载组合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k] =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2] =8.579 kN/m 两者取大值,即集中线荷载S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m 集中线荷载(梁模板计算中) b=1m取值 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+...阅读全文

豆豆818 2015-03-07 6789 2

550*1000钢筋混凝土梁集中线荷载怎么计算?...阅读全文

大到暴峰 2017-07-31 24204 7

模板计算中梁、板的施工总荷载、集中线荷载在计算书中看哪项数据的?...阅读全文

难得清闲 2012-09-05 11262 1

请问梁集中线荷载计算公式?...阅读全文

张311 2017-08-14 22831 3

品茗的计算软件,在进行模板是否是超规模的危大工程分析时,模板的自重取值是如何来的呢?如:600*1600的梁,品茗的计算软件取值是0.9KK/m2。为什么不是(梁的侧模+2*梁的高度)*0.5呢?即(1.6*2+0.6)*0.5=1.9呢?...阅读全文