550*1000钢筋混凝土梁集中线荷载怎么计算?

寿寿
回帖时间:2017-09-03 18:04:13 1楼

梁截面大于0.5㎡就要评审了,板大于0.35m厚
凡人
回帖时间:2017-08-09 16:57:36 2楼

按照楼上那位答题砖家的意思  根本没有超重梁支架论证一说,反正无限分层浇筑咯
回帖时间:2017-08-02 10:15:54 3楼


回帖时间:2017-08-02 10:14:40 4楼

荷载包括素混凝土自重,钢筋自重,模板自重(立方荷载,乘体积),施工活载,振捣产生的水平荷载(面荷载,乘底面积),大致是1.2*0.55*1*1*(24+1.5+0.5)+1.4*0.55*1*(4+0.9*2)=22.76<25,也是不用论证
  • 51272020-04-27 16:53:47回复

    需专家论证的标准什么时候提到25KN/M了?是小于20KN/M 需专家论证的标准什么时候提到25KN/M了?是小于20KN/M

明朗的天
回帖时间:2017-08-01 10:52:03 5楼

我上次请专家论证了一条400*2450的梁,论证完后专家给了一条建议:你完全可以把这条梁分两次浇筑,这样不就不需要专家进行论证了
明朗的天
回帖时间:2017-08-01 10:50:22 6楼

这玩意本身就不需要专家论证呀
明朗的天
回帖时间:2017-08-01 10:39:17 7楼

550*1000*1*2.4T的结果不就是线荷载值么
  • 大到暴峰2017-08-01 10:44:50回复

    照你这样计算就不用专家论证了是不是? 照你这样计算就不用专家论证了是不是?

其他类似问题

550*1000钢筋混凝土梁集中线荷载怎么计算?...阅读全文

大到暴峰 2017-07-31 24204 7

请问,品茗安全计算软件,模板模块中,同样规格梁:400x600 危险性分析中的线荷载计算、梁模板中的线荷载计算两者存在区别,如何理解 集中线荷载:(危险性分析内容) 宽度b=梁宽=0.4 活载控制时荷载组合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2] =8.006 kN/m 恒载控制时荷载组合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k] =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2] =8.579 kN/m 两者取大值,即集中线荷载S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m 集中线荷载(梁模板计算中) b=1m取值 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+...阅读全文

豆豆818 2015-03-07 6792 2

模板计算中梁、板的施工总荷载、集中线荷载在计算书中看哪项数据的?...阅读全文

难得清闲 2012-09-05 11263 1

请问梁集中线荷载计算公式?...阅读全文

张311 2017-08-14 22834 3

如果梁500*1000,按照S=b[1.3×(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.5×γL×Q1k]计算就是危大,但是如果按1.3*[0.5*(h+h+b)+(G2k+G3k)*h]+1.5*b*γL*Q1k就是超危,那么模板木方自重  这个应该是按0.5*(h+h+b)还是按软件的0.75*b才算准确。...阅读全文

豆豆657 2024-05-10 266 1