晓北
发帖时间:2016-01-03 10:51:21 楼主

悬挑梁离地高度72.6,架体高度18.8m,山东济南地区,场地类别B类,连墙件两步两跨计算不过?大侠帮忙看看,咋回事啊!

思绪飘了好远
回帖时间:2016-01-03 16:09:12 1楼
云中飞鹤
回帖时间:2016-01-03 15:53:18 2楼

单看连墙件是不能确定你问题出在哪里的----他和你的荷载选取(如脚手板)以及基本风压选择等都有关系,沿海地区风压大的,可以考虑敞开脚手架或采用焊接连接的连墙件,最好把你的计算参数全部粘贴一下
  • 晓北2016-01-03 16:01:51回复

    项目上只愿意使用扣件连接,所以帮忙看看,麻烦了

  • 云中飞鹤2016-01-03 16:10:21回复

    你的脚手板铺设层数过多了,一层施工的---只考虑两层(作业层上下封闭)脚手板,请按你的总步数调整脚手板和挡脚板设置步数,使其变为总共两层

  • 云中飞鹤2016-01-03 16:13:34回复

    这是脚手板铺设示意图

  • 云中飞鹤2016-01-03 16:15:49回复

    用你架体高度除以步距,看一下总共有多少步,调整设置步距,只算两层

  • 晓北2016-01-03 16:43:07回复

    我这边连墙件抗滑移验收不过,抗滑移只和风荷载和连墙件几部几跨有关系啊

  • 晓北2016-01-03 16:57:38回复

    现在,我已经调整脚手板5步一设,但对连墙件抗滑移没影响

  • 云中飞鹤2016-01-03 17:43:22回复

    请把你的计算书上传一下

  • 晓北2016-01-03 18:05:06回复

    PDF的文档,帮忙看一下

  • 晓北2016-01-04 09:12:14回复

    帮忙看下吧,谢谢!

思绪飘了好远
回帖时间:2016-01-03 15:40:23 3楼

可以调整呀

 

  • 晓北2016-01-03 15:50:50回复

    你具体调整的那些参数,谢谢

思绪飘了好远
回帖时间:2016-01-03 15:27:26 4楼

是你的连接件类型不对!

 

  • 晓北2016-01-03 15:29:37回复

    施工现场,一般都选择扣件连接,能不能调整风荷载标准值,但是我自己手动输入又不知道多少合适?

其他类似问题

悬挑梁离地高度72.6,架体高度18.8m,山东济南地区,场地类别B类,连墙件两步两跨计算不过?大侠帮忙看看,咋回事啊! ...阅读全文

晓北 2016-01-03 3738 4

剪力墙上使用扁铁作为连墙件,怎么出计算书? ...阅读全文

豆豆722 2022-04-03 580 1

这种是属于刚性连接吗?相对于钢管连墙件有什么好处?质监站会同意吗? ...阅读全文

无名吧 2018-05-10 2572 7

脚手架连墙件为焊接,那么与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,那么与脚手架连接部位是扣件连接,还是怎么连? ...阅读全文

罗罗 2015-09-07 2523 1

悬挑脚手架连墙件可以使用扁铁和钢管撑拉结合,可以的话 怎么使用软件计算 ...阅读全文

想穿Nike的猫 2015-07-14 2359 1