缘枫
发帖时间:2016-04-22 10:53:56 楼主

我这边是五层的厂房,给排水是否可以按楼层来划分检验批,若按系统来划分,水施图上有了没有系统名,并且甲方还出了有变更。

597060921
回帖时间:2016-04-22 12:38:08 1楼

立管以栋报验,支管以层报验。
云中飞鹤
回帖时间:2016-04-22 11:08:14 2楼

按主立管划分检验批
  • 缘枫2016-04-22 11:11:11回复

    图上没显示立管系统名 只有一个示意图 图上没显示立管系统名 只有一个示意图

  • 缘枫2016-04-22 11:11:48回复

    请问 能否按楼层进行划分? 请问 能否按楼层进行划分?

  • 云中飞鹤2016-04-22 11:12:36回复

    按楼层除非你是一层一趟主管 按楼层除非你是一层一趟主管

  • 云中飞鹤2016-04-22 11:13:46回复

    安装后验收,因为是按系统走的,分割开,你如何做实验? 安装后验收,因为是按系统走的,分割开,你如何做实验?

  • 缘枫2016-04-22 11:31:54回复

    那就检验批部位怎么写呢? 那就检验批部位怎么写呢?

  • 缘枫2016-04-22 11:34:32回复

    支管可否按楼层划分检验批? 支管可否按楼层划分检验批?

  • 缘枫2016-04-22 11:49:19回复

    我这个楼层不高,可否直接按一栋楼进行验收? 我这个楼层不高,可否直接按一栋楼进行验收?

  • 云中飞鹤2016-04-22 14:33:37回复

    检验批部位就是几号立管 检验批部位就是几号立管

  • 云中飞鹤2016-04-22 14:35:11回复

    比如一般的住宅就是按单元东户,西户、中户等分的额 比如一般的住宅就是按单元东户,西户、中户等分的额

  • 云中飞鹤2016-04-22 14:36:17回复

    你一栋楼有几个系统就是几个检验批。而系统就是按主立管来分的 你一栋楼有几个系统就是几个检验批。而系统就是按主立管来分的

其他类似问题

我这边是五层的厂房,给排水是否可以按楼层来划分检验批,若按系统来划分,水施图上有了没有系统名,并且甲方还出了有变更。...阅读全文

缘枫 2016-04-22 2492 2

给排水按系统来划分,一个系统是不是一个立管JL-1,是不是就是一个系统?...阅读全文

豆豆356 2016-04-25 2655 1

给排水管道安装检验批划分按单元划分,还时按层划分?一个单元分东户,西户,做两个检验批,还是一个检验批?排水系统是一个排水立管算一个排水系统吗?比如WL-1,WL-2,WL-3,这是3个排水系统吗...阅读全文

美好时光 2020-06-19 2158 2

新规范给排水及电气如何划分检验批...阅读全文

涛声依旧 2016-06-25 2378 1

前提:一幢34层高层,给水低区1-12层 中区13-24层 高区 25-34层 只有一个单元 检验批划分:给水立管我打算按 低区、中区、高区 各一张 然后3层划分给水支管 例如 1-3层给水支管 4-6层给水支管等 排水: 废水: 同给水 立管一做, 3层一划分废水支管 污水: 同上 通气管:只有立管 虽然排水管无高中低划分 我也打算按给水高中低划分检验批 3张搞定 空调冷凝管:同上 雨水管:同上 这里我有一个疑问?TL;YL;KNL;因为只有立管,是否可以一个系统一张,全楼只有四个系统 我是否只需要做四张就可以 隐蔽:给水支管检验批已经3层已划分了,我的隐蔽是否需要跟检验批一致三层一做 试压:大家对于给排水 试压的检验批划分是怎么样的?...阅读全文

思。 2021-03-13 1376 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭