涛声依旧
发帖时间:2016-06-25 17:38:08 楼主

新规范给排水及电气如何划分检验批

597060921
回帖时间:2016-06-26 11:38:45 1楼

安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分一个检验批。
  • 涛声依旧2016-06-26 11:41:38回复

    比如说雨水管,污水管分开做一个检验批就行了吗? 比如说雨水管,污水管分开做一个检验批就行了吗?

  • 5970609212016-06-26 11:47:00回复

    排水与雨水分开 立管可以按单元户型划分检验批 支管,多层一层一检验批,高层可三层一检验批。 排水与雨水分开 立管可以按单元户型划分检验批 支管,多层一层一检验批,高层可三层一检验批。

其他类似问题

新规范给排水及电气如何划分检验批...阅读全文

涛声依旧 2016-06-25 2378 1

给排水按系统来划分,一个系统是不是一个立管JL-1,是不是就是一个系统?...阅读全文

豆豆356 2016-04-25 2656 1

给排水管道安装检验批划分按单元划分,还时按层划分?一个单元分东户,西户,做两个检验批,还是一个检验批?排水系统是一个排水立管算一个排水系统吗?比如WL-1,WL-2,WL-3,这是3个排水系统吗...阅读全文

美好时光 2020-06-19 2159 2

我这边是五层的厂房,给排水是否可以按楼层来划分检验批,若按系统来划分,水施图上有了没有系统名,并且甲方还出了有变更。...阅读全文

缘枫 2016-04-22 2493 2

前提:一幢34层高层,给水低区1-12层 中区13-24层 高区 25-34层 只有一个单元 检验批划分:给水立管我打算按 低区、中区、高区 各一张 然后3层划分给水支管 例如 1-3层给水支管 4-6层给水支管等 排水: 废水: 同给水 立管一做, 3层一划分废水支管 污水: 同上 通气管:只有立管 虽然排水管无高中低划分 我也打算按给水高中低划分检验批 3张搞定 空调冷凝管:同上 雨水管:同上 这里我有一个疑问?TL;YL;KNL;因为只有立管,是否可以一个系统一张,全楼只有四个系统 我是否只需要做四张就可以 隐蔽:给水支管检验批已经3层已划分了,我的隐蔽是否需要跟检验批一致三层一做 试压:大家对于给排水 试压的检验批划分是怎么样的?...阅读全文