给排水检验批划分
2655
1
给排水按系统来划分,一个系统是不是一个立管JL-1,是不是就是一个系统?
给排水系统由存水弯、连接管、立管、支管、检查井、通气管、地漏等组成,JL是表示立管,可作为一个子系统。
在划分时候立管可分高压、中压、低压分别划分为一个检验批,支管可以按层划分为检验批。
豆豆3562016-04-26 08:58:43回复
我这个工程,是厂房的,只有四层,那立管就做一个检验批吗?会不会太少了,好多立管的。 我这个工程,是厂房的,只有四层,那立管就做一个检验批吗?会不会太少了,好多立管的。
狼奔豕突2016-04-26 11:10:08回复
人家跟你说的很清楚的,我们这边是一个立管划分一个检验批。支管按层划分。 人家跟你说的很清楚的,我们这边是一个立管划分一个检验批。支管按层划分。
狼奔豕突2016-04-26 11:11:00回复
高层的话分高、中、低区。 高层的话分高、中、低区。
5970609212016-04-26 11:15:52回复
厂房情况下你可按轴线划分区域,例如:1~5/A~E排水系统,5~12/E~K排水系统。 厂房情况下你可按轴线划分区域,例如:1~5/A~E排水系统,5~12/E~K排水系统。
其他类似问题
给排水按系统来划分,一个系统是不是一个立管JL-1,是不是就是一个系统?...阅读全文
豆豆356 2016-04-25 2655 1
给排水管道安装检验批划分按单元划分,还时按层划分?一个单元分东户,西户,做两个检验批,还是一个检验批?排水系统是一个排水立管算一个排水系统吗?比如WL-1,WL-2,WL-3,这是3个排水系统吗...阅读全文
美好时光 2020-06-19 2158 2
新规范给排水及电气如何划分检验批...阅读全文
涛声依旧 2016-06-25 2378 1
我这边是五层的厂房,给排水是否可以按楼层来划分检验批,若按系统来划分,水施图上有了没有系统名,并且甲方还出了有变更。...阅读全文
缘枫 2016-04-22 2493 2
前提:一幢34层高层,给水低区1-12层 中区13-24层 高区 25-34层 只有一个单元 检验批划分:给水立管我打算按 低区、中区、高区 各一张 然后3层划分给水支管 例如 1-3层给水支管 4-6层给水支管等 排水: 废水: 同给水 立管一做, 3层一划分废水支管 污水: 同上 通气管:只有立管 虽然排水管无高中低划分 我也打算按给水高中低划分检验批 3张搞定 空调冷凝管:同上 雨水管:同上 这里我有一个疑问?TL;YL;KNL;因为只有立管,是否可以一个系统一张,全楼只有四个系统 我是否只需要做四张就可以 隐蔽:给水支管检验批已经3层已划分了,我的隐蔽是否需要跟检验批一致三层一做 试压:大家对于给排水 试压的检验批划分是怎么样的?...阅读全文
思。 2021-03-13 1376 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取