mya
发帖时间:2016-07-28 18:03:15 楼主

参考规范下载

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《钢结构设计规范》GB50017-2017

4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

6、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016

基本知识

型钢悬挑脚手架构造简图

构造措施

基本构造措施


脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情)


参数解析

①基本参数

落地式脚手架取值方法(点击查看)

悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。

悬挑方式
主梁离地高度(m):型钢主梁距离地面的高度;此参数取值会直接关联到风荷载高度变化系数计算中,此参数填写时按实填写。

主梁间距(m):此参数一直置灰,取值方法:此参选择普通主梁悬挑时,此参数固定为立杆纵距或跨距la值;选择联梁悬挑式时,此参数固定为立杆纵距或跨距la的倍数

情况一:联梁悬挑,型钢主梁间距是立杆间距2倍

情况二:普通悬挑,型钢主梁间距取立杆间距

主梁与建筑物连接方式:平铺在楼板上、焊接、预埋及锚固螺栓4种形式。根据实际工况选择相应类型。


主梁与建筑物连接不同方式实例

锚固点设置方式:此参数是在主梁与建筑物连接方式选平铺在楼板上才显示,分为压环钢筋、几型锚固螺栓及U型锚固螺栓三种:

锚固点设置方式

压环钢筋(锚固螺栓)直径d(mm): 按现场实际使用锚固材料尺寸填写;注意:JGJ130-2011第6.10.2条,锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。

主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm):外锚点至型钢末端的距离。

主梁建筑物内锚固长度Lm(mm):内外锚固点之间的距离。

距离参数定义

锚固点材料(焊缝)属性:梁板混凝土强度等级、混凝土与螺栓表面的容许粘结强度、锚固螺栓抗拉强度设计值,对接焊缝的抗剪强度设计值及对接焊缝的抗拉强度设计值。

锚固点处材料属性

上拉下撑杆件:根据现场实际工况来选择是否设置上拉下撑杆件,如果采取选择相应杆件材料类型。

上拉下撑杆件:根据现场实际工况来选择是否设置上拉下撑杆件,如果采取选择相应杆件材料类型。

支撑设置参数修改

上拉杆件

下撑杆件

②悬挑主梁材料参数

主梁材料参数:包含主梁的材料类型,材料相关属性,及变形允许值等相关参数。参数解析详见下图:

悬挑主梁参数解析

③支撑杆件参数

支撑杆件参数: 此参数根据主梁上拉或下撑设置情况相应显示,不设置时不显示。包含主梁的材料类型,材料相关属性等相关内容。本例上拉杆件为钢筋,下撑杆件为工字钢。具体参数分析如下



支撑杆件参数

焊缝强度设计值

④荷载参数

荷载参数: 依据前面参数自动计算,用户无需修改

荷载参数

⑤梁板参数

梁板参数:对主梁锚固点所在的梁/板安全性进行验算;此类参数主要依据实际工况把相关参数对应填写。



梁板参数

视频教程

计算型钢悬挑脚手架操作视频(点击播放)

豆豆78
回帖时间:2021-07-27 10:47:57 1楼

品茗脚手架安全计算主梁锚固定梁板验算指的内锚点还是外锚点?



豆豆236
回帖时间:2020-01-07 11:10:42 2楼

请问悬挑梁上拉件是钢丝绳,我也知道不参与计算,但是在支撑杆件参数选项里怎么都是钢筋,没有钢丝绳怎么设置呢?谁能告诉我,谢谢了。

刘华平
回帖时间:2019-05-15 14:22:36 3楼

我想知道的疑点都 讲到了!挺好!!
feng
回帖时间:2019-01-09 18:56:24 4楼

很棒很棒,一会就学会了


豆豆354
回帖时间:2018-12-06 14:42:37 5楼

收藏起来学习学习
落子伤
回帖时间:2016-11-29 19:30:13 6楼

我在设置上拉下撑的时候,我的只设上拉,没有下撑,支撑点距主梁外锚固点水平距离,下一点大于上一点!这是怎么回事?
豆豆
回帖时间:2016-11-27 21:06:40 7楼

2、现场中悬挑层处只有看到钢丝绳,那么这个钢丝绳是卸荷用的吗,还是文中上拉下撑中的钢丝绳,是不是两个概念?还有,软件中怎么设置有上拉没有下撑的情况呢?
  • mya2016-11-29 08:47:09回复

    两个概念;上拉下撑设置在悬挑梁的基本参数中的支撑设置表格中,你先双击选择修改表格相应参数就可以了 两个概念;上拉下撑设置在悬挑梁的基本参数中的支撑设置表格中,你先双击选择修改表格相应参数就可以了

  • wjfitng2017-05-10 08:53:37回复

    规范规定钢丝绳是不能卸荷的 规范规定钢丝绳是不能卸荷的

豆豆
回帖时间:2016-11-27 20:58:05 8楼

1、风压高度变化系数中的连墙件风荷载计算高度怎么取值?文中说是取脚手架顶部离地面高度计算,但是现场高层都是分几道悬挑层的,请问高度如何取值呢?
  • mya2016-11-29 08:42:22回复

    计算那一段,就取当前段的顶部的 计算那一段,就取当前段的顶部的

  • 落子伤2016-11-29 19:33:23回复

    我算最高一段,那么就取最高处栏杆到地面的距离吗? 我算最高一段,那么就取最高处栏杆到地面的距离吗?

给我豆豆
回帖时间:2016-09-12 23:41:02 9楼

能不能提供些 上拉杆件,吊环,焊接等型钢接触部位的照片。
  • 给我豆豆2016-09-12 23:41:54回复

    下支撑与型钢,墙体接触部位详图 下支撑与型钢,墙体接触部位详图

  • mya2016-09-14 08:51:02回复

    其余的可以百度或去现场看一下,很多的 其余的可以百度或去现场看一下,很多的

给我豆豆
回帖时间:2016-09-12 23:39:36 10楼

写的很详细,领教了。

其他类似问题

参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 基本知识 型钢悬挑脚手架构造简图 构造措施 基本构造措施 脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情) 参数解析 ①基本参数 落地式脚手架取值方法(点击查看) 悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。 悬挑方式 主梁离地高度(m):型钢主梁距离地面的高度;此参数取值会直接关联到风荷载高度变化系数计算中,此参数填写时按实填写。 主梁间距(m):此参数一直置灰,取值方法:此参选择普通主梁悬挑时,此参数固定为立杆纵距或跨距la值;选择联梁悬挑式时,此参数固定为立杆纵距或跨距la的倍数 情况一:联梁悬挑,型钢主梁间距是立杆间距2倍 情况二:普通悬挑,型钢主梁间距取立杆间距 主梁与建筑物连接方式:平铺在楼板上、焊接、预埋及锚固螺栓4种形式。根据实际工况选择相应类型。 主梁与建筑物连接不同方式实例 锚固点设置方式:此参数是在主梁与建筑物连接方式选平铺在楼板上才显示,分为压环钢筋、几型锚固螺栓及...阅读全文

mya 2016-07-28 40813 10

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 参数解析 ①楼板单元计算参数 脚手架基础所在楼层数:按实际所在楼层进行填写,作用在地下室顶上时参数填1。 单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比大于2小于3时宜按双向板计算。 单向板的计算跨度Lo:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单向板的计算跨数:根据实际跨数取值,当跨数大于五跨时,按五跨取值。 双向板: 单元计算长度B1:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单元计算长度Bc:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 ②脚手架搭设参数 脚手架搭设方式:平行长边及平行于短边两种情况进行选择。选择平行于短边计算结更不利,计算更保守。 脚手架内排立杆离楼板长边距离a1(m):如非边缘板,指到梁中心的距离。 立杆排数N:根据立杆实际排数进行填写。注意软件简图默认为2排,如非2排,简图依旧是2排,需要用户手动进行修改。 每根立杆传递荷载qk(kN):荷载取落地式脚手架立杆验算中的立杆轴力。注意立杆验算中的轴力为设计值,标准值进行转化取值(即把荷载系数去除)。 立杆底部垫板尺寸(m)【a×b】:按实际尺寸进行填写;a指平行于脚手架宽度方向的...阅读全文

mya 2016-08-29 25517 1

参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 基本知识 外架杆件位置及名称: 外架杆件 外架杆件名称 基本构造措施 脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情) 参数解析 ①基本参数 脚手架搭设高度:自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离(规范中规定单排脚手架最高为24米,双排脚手架为50米,超过50米必须采取卸荷措施)包含防护部分的高度。 搭设高度 参数填写说明 计算脚手架材料用量:脚手架构件包括纵横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑、直角扣件、旋转扣件、脚手板等。在构选框里打勾后,脚手架沿墙纵向长度(一般按照建筑物外围周长计算)即显现,输入长度后即可在计算书中计算构件数量。 立杆外皮水平间距示例 步距:上下水平杆轴线的间距。 立杆纵距或跨距:即跨距,是脚手架长度方向的立杆轴线间距。 立杆横距:双排架时是内立杆与外立杆的轴线间距;单排架时是立杆轴线与外墙中心线的间距。 架体布置参数 内立杆离建筑物距离:双排脚手架中,靠近墙一侧立杆与墙的间距。 双立杆计算方法:包括不设置双立杆、按构造要求设置、按...阅读全文

mya 2016-07-26 72949 18

参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 基本知识 型钢上部脚手架部分验算同型钢悬挑脚手架,此模块不再验算,只对阳角部位型钢主梁及上下支撑杆件安全性进行验算,其荷载直接取自型钢悬挑脚手架立杆相应轴力。 型钢悬挑脚手架构造简图 构造措施 基本构造措施 脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情) 参数解析 ①基本参数 悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。 悬挑方式 建筑物阳角处角度β:建筑阳角一般为90度,特殊情况根据实际填写。 阳角角度 β阳角对角线上是否有主梁:指阳角角平分线上是否设置主梁,此参数选择是时,1号主梁的角度参数将自动关联,无法修改。 ②荷载参数 荷载参数解析 ③外排立杆间距 外排立杆间距:刚选择普通联梁时:立杆个数和主梁个数相对应,如先修改主梁个数,首先对立杆个数进行修改,主梁个数就会相应的自动修改。 外排立杆间距参数解析 ④主梁布置及锚固参数 内锚固点坐标X(m):普通主梁悬挑时,参数根据外立杆纵距和主梁角度自动关联计算,只要这两个参数填写正确,此参数用户无需修改。 内锚固点坐标y(m): :内锚固点坐标y=0时,此时主梁锚固方式有焊接、牛腿支撑、锚固螺栓及预埋四种方式...阅读全文

mya 2016-07-29 44591 15

点击下文模块名称即可学习脚手架工程 安全计算软件新手入门教程—落地式脚手架 安全计算软件新手入门教程—悬挑脚手架安全计算软件新手入门教程—型钢悬挑脚手架(阳角B) 安全计算软件新手入门教程—脚手架架在楼板上 模板工程 安全计算软件新手入门教程—板模板扣件式 安全计算软件新手入门教程—梁模板扣件式 安全计算软件新手入门教程—柱模板 安全计算软件新手入门教程—墙模板 安全计算软件新手入门教程—梁侧模版 安全计算软件新手入门教程—板模板盘扣式 安全计算软件新手入门教程—板模板碗扣式 安全计算软件新手入门教程—梁模板盘扣式(不共用) 安全计算软件新手入门教程—梁模板碗扣式(不共用) 品茗安全计算软件新手入门教程—一般性楼盖验算 塔吊基础 安全计算软件新手入门教程—塔吊矩形板式桩基础 安全计算软件新手入门教程—塔吊矩形格构式桩基础 安全计算软件新手入门教程—塔吊十字格构式桩基础 安全计算软件新手入门教程—塔吊十字梁式桩基础 临时用电 安全计算软件新手入门教程—临时用电 垂直运输 安全计算软件新手入门教程—施工升降机 持续更新中···...阅读全文