参考规范下载
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
3、《钢结构设计规范》GB50017-2017
基本知识
型钢上部脚手架部分验算同型钢悬挑脚手架,此模块不再验算,只对阳角部位型钢主梁及上下支撑杆件安全性进行验算,其荷载直接取自型钢悬挑脚手架立杆相应轴力。
型钢悬挑脚手架构造简图
构造措施
基本构造措施
脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情)
参数解析
①基本参数
悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。
悬挑方式
建筑物阳角处角度β:建筑阳角一般为90度,特殊情况根据实际填写。
阳角角度
β阳角对角线上是否有主梁:指阳角角平分线上是否设置主梁,此参数选择是时,1号主梁的角度参数将自动关联,无法修改。
②荷载参数
荷载参数解析
③外排立杆间距
外排立杆间距:刚选择普通联梁时:立杆个数和主梁个数相对应,如先修改主梁个数,首先对立杆个数进行修改,主梁个数就会相应的自动修改。
外排立杆间距参数解析
④主梁布置及锚固参数
内锚固点坐标X(m):普通主梁悬挑时,参数根据外立杆纵距和主梁角度自动关联计算,只要这两个参数填写正确,此参数用户无需修改。
内锚固点坐标y(m): :内锚固点坐标y=0时,此时主梁锚固方式有焊接、牛腿支撑、锚固螺栓及预埋四种方式可选。内锚固点坐标y≠0时,此时主梁锚固方式有压环钢筋、U型锚固螺栓及几型锚固螺栓。
角度α(度):按实际工况填写,阳角对角线上有主梁时,1号主梁角度固定。联梁悬挑阳角对角线上不设置主梁时,可以对此参数进行相应修改。
主梁自内锚固点伸出长度:内锚固点坐标y=0时,内锚固点坐标y≠0时对应的取值方法如下:
压环钢筋、U型锚固螺栓及几型锚固螺栓
焊接、牛腿支撑、锚固螺栓及预埋
主梁锚固方式:根据实际工况选择,注意:内锚固点坐标y=0时,此时主梁锚固方式才能选择焊接、牛腿支撑、锚固螺栓及预埋四种方式可选。内锚固点坐标y≠0时,此时主梁锚固方式有压环钢筋、U型锚固螺栓及几型锚固螺栓。
主梁布置及锚固参数
⑤材料参数
主梁:此部分内容和型钢悬挑脚手架相同。点击查看
联梁:此部分内容和型钢悬挑脚手架相同,设置联梁时显示。点击查看
锚板及锚筋:此本分当主梁设置下撑杆件或主梁与建筑物连接方式选择焊接及牛腿支撑是显示:
参数解析
锚板及锚筋大样图
锚板安装实例
上拉杆件:上拉杆件材料属性和悬挑脚手架中的相同,点击查看相关内容;新增节点验算,节点连接方式不同,对应的参数也不相同,以钢丝绳为例。不宜小于16mm。
上拉杆件参数解析
上拉杆件与主梁连接节点详图
上拉杆件与建筑物连接节点详图
下撑杆件:下撑杆件材料属性和悬挑脚手架中的相同,点击查看相关内容;新增节点验算,节点连接方式不同,对应的参数也不相同,以钢丝绳为例。
下撑杆件与建筑物连接节点详图
⑥主梁
主梁个数根据工程实际情况设置,软件默认阳角部位最少计算2个主梁;主梁参数包括主梁固定形式及上拉下撑设置情况。主梁锚固方式选择平铺在楼板上的几种锚固形式,其参数可直接参考悬挑脚手架相关内容。
主梁锚固点y≠0参数解析
主梁锚固点y=0参数解析
视频教程