参考规范下载
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
参数解析
①楼板单元计算参数
脚手架基础所在楼层数:按实际所在楼层进行填写,作用在地下室顶上时参数填1。
单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比大于2小于3时宜按双向板计算。
单向板的计算跨度Lo:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。
单向板的计算跨数:根据实际跨数取值,当跨数大于五跨时,按五跨取值。
双向板:
单元计算长度B1:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。
单元计算长度Bc:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。
②脚手架搭设参数
脚手架搭设方式:平行长边及平行于短边两种情况进行选择。选择平行于短边计算结更不利,计算更保守。
脚手架内排立杆离楼板长边距离a1(m):如非边缘板,指到梁中心的距离。
立杆排数N:根据立杆实际排数进行填写。注意软件简图默认为2排,如非2排,简图依旧是2排,需要用户手动进行修改。
每根立杆传递荷载qk(kN):荷载取落地式脚手架立杆验算中的立杆轴力。注意立杆验算中的轴力为设计值,标准值进行转化取值(即把荷载系数去除)。
立杆底部垫板尺寸(m)【a×b】:按实际尺寸进行填写;a指平行于脚手架宽度方向的垫板长度,指垂直于脚手架宽度方向的垫板长度。
立杆纵、横向间距(m)【la×lb】:按架体实际搭设尺寸进行填写。
脚手架搭设参数
③楼层支架参数
施工层下设置支撑架层数:指脚手架基础所在楼层下搭设支撑层数;按实际工况填写。
板上活荷载标准值Qk(kN/m2):荷载取值可以依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012表5.1.1规定取值填写。注意:如不知道相关规定和直接按软件默认取值来取。
钢筋混凝土自重标准值NG1k (kN/m3): 荷载取值可以依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录A或《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4.1条规定取值填写。注意:如不知道相关规定和直接按软件默认取值来取。
模板及支架自重标准值NG2K (kN/m2): 荷载取值可以《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4.1条规定取值填写。注意:如不知道相关规定和直接按软件默认取值来取。
④层间支架参数
根据现场实际参数进行填写;如不知参数意思,可参考板模板扣件式相关参数解析。
层间支架参数
⑤楼盖参数
楼盖板参数
视频教程
脚手架对楼盖的影响操作视频(点击播放)