mya
发帖时间:2016-07-29 10:06:48 楼主

参考规范下载

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《钢结构设计规范》GB50017-2017


基本知识

型钢上部脚手架部分验算同型钢悬挑脚手架,此模块不再验算,只对阳角部位型钢主梁及上下支撑杆件安全性进行验算,其荷载直接取自型钢悬挑脚手架立杆相应轴力。

型钢悬挑脚手架构造简图

构造措施

基本构造措施


脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情)


参数解析

①基本参数

悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。

悬挑方式

建筑物阳角处角度β:建筑阳角一般为90度,特殊情况根据实际填写。

阳角角度

β阳角对角线上是否有主梁:指阳角角平分线上是否设置主梁,此参数选择是时,1号主梁的角度参数将自动关联,无法修改。

②荷载参数

荷载参数解析

③外排立杆间距

外排立杆间距:刚选择普通联梁时:立杆个数和主梁个数相对应,如先修改主梁个数,首先对立杆个数进行修改,主梁个数就会相应的自动修改。

外排立杆间距参数解析

④主梁布置及锚固参数

内锚固点坐标X(m):普通主梁悬挑时,参数根据外立杆纵距和主梁角度自动关联计算,只要这两个参数填写正确,此参数用户无需修改。

内锚固点坐标y(m): :内锚固点坐标y=0时,此时主梁锚固方式有焊接、牛腿支撑、锚固螺栓及预埋四种方式可选。内锚固点坐标y≠0时,此时主梁锚固方式有压环钢筋、U型锚固螺栓及几型锚固螺栓。

角度α(度):按实际工况填写,阳角对角线上有主梁时,1号主梁角度固定。联梁悬挑阳角对角线上不设置主梁时,可以对此参数进行相应修改。

主梁自内锚固点伸出长度:内锚固点坐标y=0时,内锚固点坐标y≠0时对应的取值方法如下:

压环钢筋、U型锚固螺栓及几型锚固螺栓

焊接、牛腿支撑、锚固螺栓及预埋

主梁锚固方式:根据实际工况选择,注意:内锚固点坐标y=0时,此时主梁锚固方式才能选择焊接、牛腿支撑、锚固螺栓及预埋四种方式可选。内锚固点坐标y≠0时,此时主梁锚固方式有压环钢筋、U型锚固螺栓及几型锚固螺栓。

主梁布置及锚固参数

⑤材料参数

主梁:此部分内容和型钢悬挑脚手架相同。点击查看

联梁:此部分内容和型钢悬挑脚手架相同,设置联梁时显示。点击查看

锚板及锚筋:此本分当主梁设置下撑杆件或主梁与建筑物连接方式选择焊接及牛腿支撑是显示:

参数解析

锚板及锚筋大样图

锚板安装实例

上拉杆件:上拉杆件材料属性和悬挑脚手架中的相同,点击查看相关内容;新增节点验算,节点连接方式不同,对应的参数也不相同,以钢丝绳为例。不宜小于16mm。

上拉杆件参数解析

上拉杆件与主梁连接节点详图

上拉杆件与建筑物连接节点详图

下撑杆件:下撑杆件材料属性和悬挑脚手架中的相同,点击查看相关内容;新增节点验算,节点连接方式不同,对应的参数也不相同,以钢丝绳为例。

下撑杆件与建筑物连接节点详图

⑥主梁

主梁个数根据工程实际情况设置,软件默认阳角部位最少计算2个主梁;主梁参数包括主梁固定形式及上拉下撑设置情况。主梁锚固方式选择平铺在楼板上的几种锚固形式,其参数可直接参考悬挑脚手架相关内容。

主梁锚固点y≠0参数解析

主梁锚固点y=0参数解析

视频教程

计算型钢悬挑脚手架(阳角B)操作视频(点击播放)

给我豆豆
回帖时间:2016-10-15 00:05:53 1楼

内外锚固点图中表示有冲突??
给我豆豆
回帖时间:2016-10-14 23:45:49 2楼

问题一:规范里面阳角内容是个空白,哪里看这方面的规范?

问题二:阳角A 与阳角B 什么区别?

  • mya2016-10-17 08:36:16回复

    阳角是型钢悬挑的特殊部位的,规范就看130和钢结构的规范; 阳角A形式单一,只能设置在阳角的位置,而且链接方式同样也单一 阳角是型钢悬挑的特殊部位的,规范就看130和钢结构的规范; 阳角A形式单一,只能设置在阳角的位置,而且链接方式同样也单一

给我豆豆
回帖时间:2016-09-13 19:23:59 3楼

请问:规范规定钢丝绳 钢拉杆,不参与型钢内力计算,那软件中的钢丝绳计算,有何目的?
  • mya2016-09-14 08:43:20回复

    软件这个参数是放开的,可以选择自选或不计算,软件从灵活考虑 软件这个参数是放开的,可以选择自选或不计算,软件从灵活考虑

  • 魂之挽歌2018-10-04 11:53:54回复

    就是参与验算合格了 ,实际现场施工你心里托底么,实际施工中,钢丝绳不稳定因素太多了 比如能不能拉紧,受力均匀吗 就是参与验算合格了 ,实际现场施工你心里托底么,实际施工中,钢丝绳不稳定因素太多了 比如能不能拉紧,受力均匀吗

给我豆豆
回帖时间:2016-09-13 19:12:44 4楼

非常谢谢,受益匪浅
天道酬勤
回帖时间:2016-09-08 14:06:51 5楼

非常谢谢,受益匪浅

其他类似问题

参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 基本知识 型钢上部脚手架部分验算同型钢悬挑脚手架,此模块不再验算,只对阳角部位型钢主梁及上下支撑杆件安全性进行验算,其荷载直接取自型钢悬挑脚手架立杆相应轴力。 型钢悬挑脚手架构造简图 构造措施 基本构造措施 脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情) 参数解析 ①基本参数 悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。 悬挑方式 建筑物阳角处角度β:建筑阳角一般为90度,特殊情况根据实际填写。 阳角角度 β阳角对角线上是否有主梁:指阳角角平分线上是否设置主梁,此参数选择是时,1号主梁的角度参数将自动关联,无法修改。 ②荷载参数 荷载参数解析 ③外排立杆间距 外排立杆间距:刚选择普通联梁时:立杆个数和主梁个数相对应,如先修改主梁个数,首先对立杆个数进行修改,主梁个数就会相应的自动修改。 外排立杆间距参数解析 ④主梁布置及锚固参数 内锚固点坐标X(m):普通主梁悬挑时,参数根据外立杆纵距和主梁角度自动关联计算,只要这两个参数填写正确,此参数用户无需修改。 内锚固点坐标y(m): :内锚固点坐标y=0时,此时主梁锚固方式有焊接、牛腿支撑、锚固螺栓及预埋四种方式...阅读全文

mya 2016-07-29 44593 15

参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 基本知识 型钢悬挑脚手架构造简图 构造措施 基本构造措施 脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情) 参数解析 ①基本参数 落地式脚手架取值方法(点击查看) 悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。 悬挑方式 主梁离地高度(m):型钢主梁距离地面的高度;此参数取值会直接关联到风荷载高度变化系数计算中,此参数填写时按实填写。 主梁间距(m):此参数一直置灰,取值方法:此参选择普通主梁悬挑时,此参数固定为立杆纵距或跨距la值;选择联梁悬挑式时,此参数固定为立杆纵距或跨距la的倍数 情况一:联梁悬挑,型钢主梁间距是立杆间距2倍 情况二:普通悬挑,型钢主梁间距取立杆间距 主梁与建筑物连接方式:平铺在楼板上、焊接、预埋及锚固螺栓4种形式。根据实际工况选择相应类型。 主梁与建筑物连接不同方式实例 锚固点设置方式:此参数是在主梁与建筑物连接方式选平铺在楼板上才显示,分为压环钢筋、几型锚固螺栓及...阅读全文

mya 2016-07-28 40814 10

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 参数解析 ①楼板单元计算参数 脚手架基础所在楼层数:按实际所在楼层进行填写,作用在地下室顶上时参数填1。 单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比大于2小于3时宜按双向板计算。 单向板的计算跨度Lo:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单向板的计算跨数:根据实际跨数取值,当跨数大于五跨时,按五跨取值。 双向板: 单元计算长度B1:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单元计算长度Bc:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 ②脚手架搭设参数 脚手架搭设方式:平行长边及平行于短边两种情况进行选择。选择平行于短边计算结更不利,计算更保守。 脚手架内排立杆离楼板长边距离a1(m):如非边缘板,指到梁中心的距离。 立杆排数N:根据立杆实际排数进行填写。注意软件简图默认为2排,如非2排,简图依旧是2排,需要用户手动进行修改。 每根立杆传递荷载qk(kN):荷载取落地式脚手架立杆验算中的立杆轴力。注意立杆验算中的轴力为设计值,标准值进行转化取值(即把荷载系数去除)。 立杆底部垫板尺寸(m)【a×b】:按实际尺寸进行填写;a指平行于脚手架宽度方向的...阅读全文

mya 2016-08-29 25518 1

参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 基本知识 外架杆件位置及名称: 外架杆件 外架杆件名称 基本构造措施 脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情) 参数解析 ①基本参数 脚手架搭设高度:自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离(规范中规定单排脚手架最高为24米,双排脚手架为50米,超过50米必须采取卸荷措施)包含防护部分的高度。 搭设高度 参数填写说明 计算脚手架材料用量:脚手架构件包括纵横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑、直角扣件、旋转扣件、脚手板等。在构选框里打勾后,脚手架沿墙纵向长度(一般按照建筑物外围周长计算)即显现,输入长度后即可在计算书中计算构件数量。 立杆外皮水平间距示例 步距:上下水平杆轴线的间距。 立杆纵距或跨距:即跨距,是脚手架长度方向的立杆轴线间距。 立杆横距:双排架时是内立杆与外立杆的轴线间距;单排架时是立杆轴线与外墙中心线的间距。 架体布置参数 内立杆离建筑物距离:双排脚手架中,靠近墙一侧立杆与墙的间距。 双立杆计算方法:包括不设置双立杆、按构造要求设置、按...阅读全文

mya 2016-07-26 72954 18

立杆传至梁上恒荷载、立杆传至梁上活荷载是怎么定的,;还有主梁自内锚固点伸出长度L是怎么定的,内锚固点坐标X、Y是怎么定...阅读全文

goodloveyou 2022-05-14 891 3