一般性楼盖验算
4709
1
计算不符合怎么处理?当前施工层每个立杆传递荷载取值是板模板计算书中立杆实际取值吗?如下图:
小胖墩2017-03-17 16:01:09回复
你好,当前施工层每个立杆传递荷载取值:为9.33/1.2=7.77是否正确? 你好,当前施工层每个立杆传递荷载取值:为9.33/1.2=7.77是否正确?
云中飞鹤2017-03-17 16:22:10回复
每个立杆传递荷载一般是不除以1.2的-----就是按你计算书中的计算数据直接填写------基础计算第一行数据,没有除以垫板面积的那个数值 每个立杆传递荷载一般是不除以1.2的-----就是按你计算书中的计算数据直接填写------基础计算第一行数据,没有除以垫板面积的那个数值
阿力2018-04-03 10:31:37回复
我也遇到了同样问题,验算不符合要求,只要回顶了就可以了吗?计算的时候已经回顶了,为什么还算不过去呢 我也遇到了同样问题,验算不符合要求,只要回顶了就可以了吗?计算的时候已经回顶了,为什么还算不过去呢
云中飞鹤2018-04-03 17:56:18回复
对的回顶就行了啊 对的回顶就行了啊
其他类似问题
只有负一层地下室的怎么增加支设层数,要考虑现场实际情况,一般上层支模,底下拆立杆只有点子王才会干这事吧。建议增加底板支撑、支模架拆除时间选项等优化措施。...阅读全文
阿宁 2024-11-06 80 0
地下室立杆支撑面为底板没有选项,是选混凝土楼板还是选择不验算?选混凝土楼板需要进行一般楼盖验算,底板浇筑支撑和底板以下层高怎么设置?...阅读全文
阿宁 2024-11-03 98 0
模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义?...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1512 2
一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug???...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1610 2
连续层间支模架荷载分配是如何分配的...阅读全文