闹心
发帖时间:2012-02-08 11:11:23 楼主

施工层以下第二层立杆传递的荷载如何计算得来的?只有结果没有公式?

(计算书是按默认的参数生成的)

2、第1层荷载计算
立杆传递荷载标准值:q1=0.65kN/m2
楼盖自重荷载标准值:g1=h1/1000×1.1=0.16kN/m2

fany
回帖时间:2012-02-09 10:56:12 1楼

根据规范 采用非国家标准钢管支撑时候立杆传递荷载标准值计算公式如附图,当如果采用国家标准的时候此数值为0.75
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-02-08 13:49:35 2楼

您只需要确定荷载参数,各楼层的荷载计算就会出来的!详见具体计算书!
  • 闹心2012-02-08 14:40:13回复

    我的问题是怎么计算出来的?计算书里只有结果没有过程和公式 我的问题是怎么计算出来的?计算书里只有结果没有过程和公式

  • 闹心2012-02-08 14:43:34回复

    0.65怎么算出来的呢? 0.65怎么算出来的呢?

  • 闹心2012-02-08 15:10:27回复

    你的回答根本就是规避问题,还“详见具体计算书”,你怎么不说找有关部门呢? 你的回答根本就是规避问题,还“详见具体计算书”,你怎么不说找有关部门呢?

其他类似问题

只有负一层地下室的怎么增加支设层数,要考虑现场实际情况,一般上层支模,底下拆立杆只有点子王才会干这事吧。建议增加底板支撑、支模架拆除时间选项等优化措施。...阅读全文

阿宁 2024-11-06 80 0

地下室立杆支撑面为底板没有选项,是选混凝土楼板还是选择不验算?选混凝土楼板需要进行一般楼盖验算,底板浇筑支撑和底板以下层高怎么设置?...阅读全文

阿宁 2024-11-03 98 0

模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义?...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1512 2

一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug???...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1610 2

连续层间支模架荷载分配是如何分配的...阅读全文

豆豆155 2020-07-24 951 2