一般性楼盖验算
950
2
连续层间支模架荷载分配是如何分配的
豆豆1552020-07-24 14:05:10回复
二层支模架的荷载传到一层是怎么算的 二层支模架的荷载传到一层是怎么算的
其他类似问题
只有负一层地下室的怎么增加支设层数,要考虑现场实际情况,一般上层支模,底下拆立杆只有点子王才会干这事吧。建议增加底板支撑、支模架拆除时间选项等优化措施。...阅读全文
阿宁 2024-11-06 80 0
地下室立杆支撑面为底板没有选项,是选混凝土楼板还是选择不验算?选混凝土楼板需要进行一般楼盖验算,底板浇筑支撑和底板以下层高怎么设置?...阅读全文
阿宁 2024-11-03 98 0
模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义?...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1512 2
一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug???...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1610 2
连续层间支模架荷载分配是如何分配的...阅读全文
豆豆155 2020-07-24 950 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取