Better me
发帖时间:2017-04-11 16:11:00 楼主



一、施工依据

基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、施工图纸



从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。



注:图中紫色线为模板安装位置。图纸方向一般为上北下南左西右东。


三、施工现场图片

独立基础模板:



整体基础模板:




砖胎膜:



检验批容量:独立基础垫层每个独立基础为一件;整体基础、砖胎膜模板安装按边,每边为一件。 本施工图是独立基础,但现场为方便施工采用的是整体浇筑的方式,故按每边计算。 确定检验批容量为18件。(现场施工如上图独立基础样式,则按每个独立基础为一计算)


四、验收规

【规范名称及编号】混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015

【条文摘录】

4  模板分项工程

4.1  一般规定

4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。
4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o

4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。

4.2  模板安装


主控项目

4. 2.1  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸.
检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。
检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。
4.2.2  现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。
检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。
检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。
4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。

4.2.4  支架竖杆或竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:
1  土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求;
2应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;
3支架竖杆下应有底座或垫板。
检查数量:全数检查。

检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。


一般项目
4.2.5模板安装应符合下列规定:
1模板的接缝应严密;
2模板内不应有杂物、积水或冰雪等;
3模板与混凝土的接触面应平整、清洁;
4用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;
5对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.2.6  隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。隔离刺不得影响结构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处;不得对环境造成污染。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明文件;观察。
4.2.7模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。
检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。
检验方法:水准仪或尺量。
4.2.8  现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜对准。竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求。
检查数量:全数检查。

检验方法:观察。
4.2.9  固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,且应安装牢固。有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应按设计及施工方案的要求采取防渗措施。
预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求。当设计无具体要求时,其位置偏差应符合表4.2.9的规定。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

检验方法:观察,尺量。

注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。


4.2.10  现浇结构模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.10的规定。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的l0%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。


4.2. 11  预制构件模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.11的规定。
检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应抽查10%,且不应少于5件,不足5件时应全数检查。


续表4.2. 11

注:L为构件长度( mm)。



五、检验批选用



筏形基础、箱型基础检验批选用地基与基础分部,基础子分部,筏形与箱形基础分项里面的检验批;其他类型钢筋混凝土基础选用钢筋混凝土扩展基础分项里面的检验批。我们图纸总说明为独立基础,因此选用钢筋混凝土扩展基础分项里面的检验批。


  • 相关规范下载:

[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx



六、检验批及原始记录实例



注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


检验批填写视频:

http://www.pmddw.com/Video_View_2786.aspx



需收集资料

1.模板及支架的质量证明文件

2.隔离剂的质量证明文件



百事可乐
回帖时间:2019-03-21 16:09:57 1楼

楼主太棒了,资料很好,学习了。
回帖时间:2019-01-22 10:22:06 2楼

基础既有独立基础又有筏板基础,垫层的模板安装检验批应选用钢筋混凝土扩展基础分项还是筏形与箱型基础分项?

桐桐桐
回帖时间:2018-10-17 16:45:57 3楼

这套资料真棒

很感谢楼主提供的资料   高质量的,辛苦楼主了!
不说
回帖时间:2017-11-24 11:13:30 4楼

条形基础检验批容量怎么填,怎么算件数
两袖清风
回帖时间:2017-10-18 08:03:16 5楼

请问砖胎膜是砌筑在承台的,那么检验批容量如何填写,第4.2.1条的质量证明文件指的是砌块质量证明文件吗?


  • Better me2017-10-18 11:32:54回复

    有几个承台就有几件,对应砖胎膜质量证明文件指的是砌块质量证明文件,砂、水泥要送检 有几个承台就有几件,对应砖胎膜质量证明文件指的是砌块质量证明文件,砂、水泥要送检

刘小心
回帖时间:2017-05-23 14:10:54 6楼

这套资料太棒了,想打印出来,怎么打印呀~


  • Better me2017-05-23 16:18:02回复

    打印页面 打印页面

一页书
回帖时间:2017-05-19 21:04:23 7楼

江苏的还有一个无筋扩展基础 是不是用于垫层的
  • Better me2017-05-22 08:43:02回复

    无筋扩展基础是用于基础没有配筋的情况 无筋扩展基础是用于基础没有配筋的情况

  • Better me2017-10-18 11:31:19回复

    无筋扩展基础是基础的一种做法,指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。无筋扩展基础适用于多层民用建筑和轻型厂房。刚性基础也称为无筋扩展基础。 无筋扩展基础是基础的一种做法,指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。无筋扩展基础适用于多层民用建筑和轻型厂房。刚性基础也称为无筋扩展基础。

  • eyong2018-02-19 17:45:39回复

    垫层还是算无筋扩展基础 垫层还是算无筋扩展基础

一页书
回帖时间:2017-05-09 21:08:38 8楼

怎么和江苏的不一样
  • Better me2017-05-10 08:41:39回复

    国标是一样的,江苏有自己的地标。表格会有差异。 国标是一样的,江苏有自己的地标。表格会有差异。

其他类似问题

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 注:图中紫色线为模板安装位置。图纸方向一般为上北下南左西右东。三、施工现场图片独立基础模板: 整体基础模板: 砖胎膜: 检验批容量:独立基础垫层每个独立基础为一件;整体基础、砖胎膜模板安装按边,每边为一件。 本施工图是独立基础,但现场为方便施工采用的是整体浇筑的方式,故按每边计算。 确定检验批容量为18件。(现场施工如上图独立基础样式,则按每个独立基础为一件计算) 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 4  模板分项工程 4.1  一般规定 4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。 4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。 4.2  模板安装 主控项目 4. 2.1  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材...阅读全文

Better me 2017-04-11 23235 8

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 三、施工现场图片检验批容量:每个独立基础为一件 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 4  模板分项工程 4.1  一般规定 4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。 4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。 4.2  模板安装 主控项目 4. 2.1  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸.检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。 4.2.2  现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。 4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。检查数量:全数检查。检验方法:观察。 4.2.4  支架竖杆或竖向模板安装在土层上时,应符合下列...阅读全文

Better me 2017-04-19 16156 5

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 三、施工现场图片混凝土浇筑: 整体基础垫层混凝土浇筑完成: 独立基础基础垫层混凝土浇筑完成: 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.4混凝土施工主控项目7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。一般项目7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查混凝土养护记录。五、检验批选用 筏形基础、箱型基础检验批选用地...阅读全文

Better me 2017-04-12 15551 13

一、说明 模板拆除显示的是一个过程,现浇结构偏差显示的是一个结果。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)修订的主要技术内容第三条:删除了模板拆除的验收规定;根据此项验收规范条文,国标资料中模板拆除检验批取消,但是检验批虽不用做,模板拆除过程施工还应满足[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范的相关规定。 二、施工现场图片模板拆除: 三、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 8现浇结构分项工程8.1-般规定 8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定: 1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录; 2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。 8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2表8.1.2现浇结构外观质量缺陷 8.1.3装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求。 8.2外观质量 主控项目 8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案...阅读全文

Better me 2017-04-18 10626 5

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 三、施工现场图片混凝土浇筑: 整体基础垫层混凝土浇筑完成: 独立基础基础垫层混凝土浇筑完成: 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.3混凝土拌合物 主控项目 7.3.1预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土> GB/T 14902的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量证明文件。 7.3.2混凝土拌合物不应离析。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.3.3混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。 检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。 检验方法:检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。 7.3.4首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。 检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。 检验方法:检查开盘鉴定资料和强度试验报告。一般项目 7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定: 1...阅读全文

Better me 2017-04-12 9910 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭