Better me
发帖时间:2017-04-12 17:16:38 楼主





一、施工依据

基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、施工图纸



从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。


三、施工现场图片

混凝土浇筑:




整体基础垫层混凝土浇筑完成:




独立基础基础垫层混凝土浇筑完成




四、验收规

【规范名称及编号】混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015

【条文摘录】

7.4混凝土施工

主控项目

7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定:
1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次;
2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次;
4每一楼层取样不得少于一次:
5每次取样应至少留置一组试件。
检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。

一般项目

7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查混凝土养护记录。


五、检验批选用




筏形基础、箱型基础检验批选用地基与基础分部,基础子分部,筏形与箱形基础分项里面的检验批;其他类型钢筋混凝土基础选用钢筋混凝土扩展基础分项里面的检验批。我们图纸总说明为独立基础,因此选用钢筋混凝土扩展基础分项里面的检验批。


  • 相关规范下载:

[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx



六、检验批及混凝土施工记录实例






注:混凝土施工记录依据随车附带的商品混凝土和现场实际情况填写。


检验批填写视频:

http://www.pmddw.com/Video_View_3388.aspx


现场混凝土试块制作


Ⅰ标准养护试块



取样方法:每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200mm³取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;每次取样应至少留置一组标准养护试件

取样数量:一组3块;

检测依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010  ;


同条件养护试块

(混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。)


取样方法:对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,试块置放于钢筋笼中,加锁,并应采取相同的养护方法。

取样数量:一组3块;

检测依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010  ;


拆模试块

作用:主要用于检测梁板、悬挑构件,根据不同条件确定需要达到的强度。同样是同条件试块(需要多留置几组)

板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。

取样数量:一组3块;

检测依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010  ;



试块的制作

1.在混凝土拌制前,先将试模擦拭干净,去除模内杂物,并在模内涂一层废机油或脱模剂。

2.机械振动法捣实混凝土试块。将混凝土拌和物分一次装满试模, 用振捣棒初步捣实使混凝土拌和物高出试模,放在振动台上,一手扶住试模,一手用铁抹子在混凝上表面施压,并不断来回控抹。按混凝土坍落度确定振动时间, 必须保证棍凝 上 能捣密实。 待振捣时间即将结束时, 用铁抹子刮去表面多余的棍凝土,并将表面抹平。同一组的试块,每块振动时间应相同。

3.人工捣实试块。 棍凝土拌和物分两层装,每层约为1 / 2 ,每层插捣次数一般为2 5 次。 插捣时应在混凝土全面积上由边缘逐渐向中心均匀地进行。 插捣底层时,捣棒应达到试模底面,捣上层时捣棒应插入该层底面以下2 - 3 c m处, 面层插捣完毕后, 用抹子沿四边模壁插捣数下,以消除混凝 L与试模接触面的气泡,可避免蜂窝、麻面现象,再用抹子刮去表面多余的混凝上, 将表面抹光, 使混凝土略高于试模。 静置半小时后, 对试块进行第二次抹压, 将试块仔细抹光抹平, 控制试块的尺寸误差。

4.拆模。试块成型后,用湿布覆盖表面,在室温为1 6~2 0℃下少放置一昼夜,但不超过两昼夜,进行拆模,试块拆模后,应立即进行编号,并在试块上写清清楚混凝上强度等级、 工程部位及制作日期。



注:

1.先搞清楚标号,再按规范要求取样,在做试块时要振捣密实,同条件养护到累计温度送检,整个过程必须真实,不能弄虚做假,忠实与实际情况。

2.施工单位自己做试块也是对商混站的监督,很有必要。

3.混凝土人工振捣可以分三层,制作更好。

4.人工振捣时四个角处可不必振捣过密,避免角处有石子,拆模时容易掉角。

小虾条
回帖时间:2018-07-27 22:49:02 1楼

请教一下,什么时候选择0108混凝土基础?
nmdtu
回帖时间:2018-07-20 12:42:12 2楼

您好,   对于要留制的同养和拆模组数问题,我依旧是不了解     具体怎个度为合适。 你视频做的表又是同养和拆模各留制一组
葛一
回帖时间:2018-03-20 10:45:28 3楼

好得!太谢谢你了!
葛一
回帖时间:2018-03-20 10:41:40 4楼

那这样在话,这个检验批不是要留到标养报告出来再送给监理签字了??这样监理貌似不会同意吧?
  • Better me2018-03-20 10:42:43回复

    试验结果不出来,监理一样不会签字的 试验结果不出来,监理一样不会签字的

葛一
回帖时间:2018-03-20 10:35:43 5楼

基础垫层你们也要留置标养的试块么?

还有一个问题,这个混凝土施工检验批日期要等到标养报告出来的那个日子。那是不是就直接写28天后的日子,然后送到监理单位签字哈?望回复

  • Better me2018-03-20 10:40:13回复

    一般是需要留置的 混凝土施工检验批需要等混凝土试块强度报告结果出来后,才能对该检验批的检查结果进行判定 一般是需要留置的 混凝土施工检验批需要等混凝土试块强度报告结果出来后,才能对该检验批的检查结果进行判定

番茄炒蛋
回帖时间:2017-11-10 19:49:55 6楼

请问下混凝土施工是多少立方为一个检验批啊?还是按浇筑的区域为一个检验批啊?因为一次有上千方啊
  • Better me2017-11-13 08:58:35回复

    现场浇筑多少方,检验批容量就是多少方,规范未对检验批容量进行限定 现场浇筑多少方,检验批容量就是多少方,规范未对检验批容量进行限定

清淤
回帖时间:2017-10-11 11:17:19 7楼

请教一下,表格里面的主控项目中填写的第一栏指的混凝土检测报告是指标养加同养加拆模的吗?但是三个报告出来的时间不一样,那该如何填写呢?检验批时间该如何填写呢?
  • Better me2017-10-11 14:00:27回复

    标准养护报告的编号,检验批时间按报告日期出来后日期填写 标准养护报告的编号,检验批时间按报告日期出来后日期填写

  • 清淤2017-10-11 14:02:22回复

    谢谢您了!懂了您的意思! 谢谢您了!懂了您的意思!

w
回帖时间:2017-10-08 13:27:06 8楼

垫层没做报告

贞子不忘挖井人
回帖时间:2017-09-10 13:07:10 9楼

请问为什么样本总数是135m³?


  • Better me2017-09-11 09:20:56回复

    根据现场实际浇筑的混凝土立方量 根据现场实际浇筑的混凝土立方量

水,没有伤痕
回帖时间:2017-08-22 09:59:09 10楼

后浇带的原始记录怎么做

其他类似问题

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 三、施工现场图片混凝土浇筑: 整体基础垫层混凝土浇筑完成: 独立基础基础垫层混凝土浇筑完成: 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.4混凝土施工主控项目7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。一般项目7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查混凝土养护记录。五、检验批选用 筏形基础、箱型基础检验批选用地...阅读全文

Better me 2017-04-12 15550 13

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 三、施工现场图片混凝土浇筑: 整体基础垫层混凝土浇筑完成: 独立基础基础垫层混凝土浇筑完成: 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.3混凝土拌合物 主控项目 7.3.1预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土> GB/T 14902的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量证明文件。 7.3.2混凝土拌合物不应离析。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.3.3混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。 检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。 检验方法:检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。 7.3.4首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。 检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。 检验方法:检查开盘鉴定资料和强度试验报告。一般项目 7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定: 1...阅读全文

Better me 2017-04-12 9910 4

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:独立基础混凝土强度等级为C30。 三、施工现场图片四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.4混凝土施工主控项目7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。一般项目7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查混凝土养护记录。五、检验批选用 筏形基础、箱型基础检验批选用地基与基础分部,基础子分部,筏形与箱形基础分项里面的检验批;其他类型钢筋混凝土基础选用钢筋混凝土扩展基础分...阅读全文

Better me 2017-04-21 9372 10

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 注:图中紫色线为模板安装位置。图纸方向一般为上北下南左西右东。三、施工现场图片独立基础模板: 整体基础模板: 砖胎膜: 检验批容量:独立基础垫层每个独立基础为一件;整体基础、砖胎膜模板安装按边,每边为一件。 本施工图是独立基础,但现场为方便施工采用的是整体浇筑的方式,故按每边计算。 确定检验批容量为18件。(现场施工如上图独立基础样式,则按每个独立基础为一件计算) 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 4  模板分项工程 4.1  一般规定 4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。 4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。 4.2  模板安装 主控项目 4. 2.1  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材...阅读全文

Better me 2017-04-11 23235 8

一、说明 模板拆除显示的是一个过程,现浇结构偏差显示的是一个结果。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)修订的主要技术内容第三条:删除了模板拆除的验收规定;根据此项验收规范条文,国标资料中模板拆除检验批取消,但是检验批虽不用做,模板拆除过程施工还应满足[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范的相关规定。 二、施工现场图片模板拆除: 三、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 8现浇结构分项工程8.1-般规定 8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定: 1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录; 2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。 8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2表8.1.2现浇结构外观质量缺陷 8.1.3装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求。 8.2外观质量 主控项目 8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案...阅读全文

Better me 2017-04-18 10626 5

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭