一、施工依据
二、三层平面图、门窗详图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、主要施工图纸
二层平面图
建筑总说明
门窗详图
三、施工现场图片
根据验收规范确定:检验批容量单位为樘;
特别注意:木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃检验批容量为有限值!同一品种、类型和规格不超过100樘!
特种门检验批容量为有限值!同一品种、类型和规格不超过50樘!
四、验收规范
【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)
【条文摘录】
摘录一:
5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。
5.1.6 检查数量应符合下列规定:
1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
摘录二:
5.3 金属门窗安装工程
5.3.1 本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。
主控项目
5.3.2 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。
5.3.3 金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
5.3.4 金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。
检验方法:观察;开启和善意检查;手扳检查。
说明:
5.3.4 推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,对高层建筑情况更为严重,故规定推拉门窗扇必须有防脱落措施。
5.3.5 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。
一般项目
5.3.6 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。
检验方法:观察。
5.3.7 铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。
检验方法:用弹簧秤检查。
5.3.8 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。
检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。
5.3.9 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。
检验方法:观察;开启和关闭检查。
5.3.10 有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。
检验方法:观察。
5.3.11 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.3.11的规定。
5.3.12 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.12的规定。
表5.3.12 铝合金门窗安装的允许偏差和体验方法
5.3.13 涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.13的规定。
五、检验批选用
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx
[GB 50210-2001]建筑装饰装修工程质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_18422_1.aspx
[JGJ214-2010]铝合金门窗工程技术规范:http://www.pmddw.com/DataSee_3888_1.aspx
[GB50411-2007]建筑节能工程施工质量验收规范 :http://www.pmddw.com/DataSee_7807_1.aspx
六、检验批及原始记录实例
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
Ⅰ相关试验:
1、检测项目名称:窗物理性能;
代表批量:同一品种、类别和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批;
取样方法及数量:每个检验批应至少抽取5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗每个检验批应至少抽取10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查; 1组3樘
检测依据:依据:《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》6.1.4 、6.1.5 ;
2、检测项目名称:外窗窗保温性能(传热系数);
代表批量、取样方法及数量:目前执行:按建筑面积10000m2以内取3樘检验,每增加10000m2,增加3樘检验;
检测依据:依据:《建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007》 同一厂家同一品种同一类别的产品各抽查不少于3樘(件)。6.1.5;
3、检测项目名称:外窗现场水密性、气密性;
代表批量、取样方法及数量:目前执行:按建筑面积10000m2以内取3樘检验,每增加10000m2,增加3樘检验;;
检测依据:依据:《建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007》 同一厂家同一品种同一类别的产品各抽查不少于3樘(件)。6.1.5;
注:本图纸要求的是六性检测分别是:抗风压性、气密性、水密性、保温性、隔声性、采光性。
Ⅱ 需收集资料:
1、 门窗及配件的出厂合格证、质量证明文件、厂家资质等