一、施工依据

二、三层平面图、门窗详图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸


二层平面图



建筑总说明


门窗详图


三、施工现场图片



根据验收规范确定:检验批容量单位为樘;

特别注意:木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃检验批容量为有限值!同一品种、类型和规格不超过100樘!

特种门检验批容量为有限值!同一品种、类型和规格不超过50樘!



四、验收规


【规范名称及编号】《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

【条文摘录】

摘录一:
5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。
5.1.6 检查数量应符合下列规定:
1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。


摘录二:
5.6 门窗玻璃安装工程
5.6.1 本节适用于平板、吸热、反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花玻璃等玻璃安装工程的质量验收。
主控项目
5.6.2 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
5.6.3 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。
检验方法:观察;轻敲检查。
5.6.4 玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。
检验方法:观察;检查施工记录。
5.6.5 镶钉木压条接触玻璃处,应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并与裁口边缘紧贴,割角应整齐。
检验方法:观察。
5.6.6 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。
检验方法:观察。
5.6.7 带密封条的玻璃压条,其密封条封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙,压条接缝应不大于0.5mm。
检验方法:观察;尺量检查。
一般项目
5.6.8 玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。
检验方法:观察。
5.6.9 门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。
检验方法:观察。
5.6.10 腻子应填抹饱满、粘结牢固;腻子边缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。
检验方法:观察。

五、检验批选用



  • 相关规范下载:

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50210-2001]建筑装饰装修工程质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_18422_1.aspx

[JGJ214-2010]铝合金门窗工程技术规范http://www.pmddw.com/DataSee_3888_1.aspx

[GB/T 11944-2012]中空玻璃 http://www.pmddw.com/DataSee_22177_1.aspx


六、检验批及原始记录实例






注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


Ⅰ相关试验


1、检测项目名称:露点试验;

取样方法及数量:试样为制品或与制品相同材料、在同一工艺条件下制作的尺寸为510×360mm的试样,数量为15块。

检测依据:中空玻璃GB/T 11944-2012第7.3条;


2、检测项目名称:耐紫外线辐照试验;

取样方法及数量:试样为与制品相同材料、在同一工艺条件下制作的尺寸为510×360mm的平面中空玻璃试样,数量为2块。(两腔中空玻璃的试样为4块)

检测依据:中空玻璃GB/T 11944-2012第7.4条;


3、检测项目名称:水气密封耐久性试验;

取样方法及数量:经露点检测合格的试样,数量为15块(11块试验,4块备用)

检测依据:中空玻璃GB/T 11944-2012第7.5条;


4、检测项目名称:初始气体含量;

取样方法及数量:3块充气中空玻璃制品或3块未经水气密封耐久性试验的制品相同材料、在同一工艺条件下制作的规格为510×360mm的试样。

检测依据:中空玻璃GB/T 11944-2012第7.6条;


5、检测项目名称:气体密封耐久性试验

取样方法及数量:4块与制品相同材料、在同一工艺条件下制作的规格为510×360mm的充气中空玻璃试样(3块试验,1块备用)。

检测依据:中空玻璃GB/T 11944-2012第7.6条;


需收集资料

1、中空玻璃出厂质量证明文件、合格证、厂家资质等

品名
回帖时间:2019-10-17 15:50:19 1楼

这个描述的不交齐全。可以参考

其他类似问题

一、施工依据 二、三层平面图、门窗详图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 二层平面图 建筑总说明 门窗详图三、施工现场图片 根据验收规范确定:检验批容量单位为樘; 特别注意:木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃检验批容量为有限值!同一品种、类型和规 ...阅读全文

Better me 2017-05-05 6589 1

一、施工依据 二、三层平面图、门窗详图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 二层平面图 建筑总说明 门窗详图三、施工现场图片 根据验收规范确定:检验批容量单位为樘; 特别注意:木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃检验批容量为有限值!同一品种、类型和规 ...阅读全文

Better me 2017-05-04 8796 1

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少 ...阅读全文

Better me 2017-04-25 16239 5

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 注:二层梁/板:为一层的顶板、二层的底板。 结构称为二层梁/板。三、施工现场图片检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少 ...阅读全文

Better me 2017-04-25 32806 14

一、施工依据 二层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 二层平面图 建筑总说明 三、施工现场图片根据验收规范确定:室内抹灰检验批容量单位为间;室外抹灰检验批容量单位为m2; 特别注意:室内抹灰检验批容量为有限值!最大检验批容量为“50间”! 室外抹 ...阅读全文

Better me 2017-05-04 13142 8

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭