一、施工依据

一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸


一层平面图


建筑总说明


根据验收规范确定:检验批容量单位为间;


三、验收规范


【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:
3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:
1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

摘录二:
4.1.7 基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。




摘录二:
4.3 灰土垫层
4.3.1 灰土垫层应采用熟化石灰与粘土(或粉质粘土、粉土)的拌和料铺设,其厚度不应小于100mm。
4.3.2 熟化石灰粉可采用磨细生石灰,亦可用粉煤灰代替。
4.3.3 灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上。施工后应有防止水浸泡的措施。
4.3.4 灰土垫层应分层夯实,经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工。
4.3.5 灰土垫层不宜在冬期施工。若必须冬期施工,应采取可靠措施。
Ⅰ 主控项目
4.3.6 灰土体积比应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查配合比试验报告。
检查数量:同一工程、同一体积比检查一次。
Ⅱ 一般项目
4.3.7 熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm;粘土(或粉质粘土、粉土)内不得含有有机物质,颗粒粒径不应大于16mm。
检验方法:观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
4.3.8 灰土垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。
检验方法:按本规范表4.1.7中的检验方法检验。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

四、检验批选用




  • 相关规范下载:

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50209-2010]建筑地面工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_366_1.aspx



五、检验批及原始记录实例









注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


Ⅰ相关试验


1、灰施工前:

检测项目名称:击实 ;

代表批量:   每种配比取1个组;

取样方法及数量(实际数量根据当地试验室规定):轻型击实取20kg样品,重型击实取50kg样品;

检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;

检测项目:最大干密度、最佳含水率

2、灰土压实后:

检测项目名称:换填垫层 ;

代表批量: 基坑回填:每层20-50m3取1组,但不少于1组(每基坑不少于1组);

基槽或管沟回填:每层20-50m取1组,但不少于1组;

室内回填:每层100-500m2取1组,但不少于1组;

取样方法及数量:环刀法取样:用环刀法取样时,应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样,取出环刀内土,编号,装入密封袋内;取样点应位于每步(层)表面以下2/3处,每组均为两个样,即为平行样。

检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;

检测项目:干密度、含水率



压实系数计算公式:

压实系数为土的控制干密度ρd与最大干密度ρdmax的比值。压实度是一个干密度比较值。先在实验中测定标准干密度,再计算工地取样的干密度,进行比较。压实度=工地试件干密度/标准干密度(100%)

用计算出的压实度和设计要求的压实系数做对比,即可知道现场压实度是否符合要求。


环刀取土过程图


其他类似问题

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一...阅读全文

Better me 2017-05-05 5854 0

Better me 2017-05-08 5731 0

Better me 2017-05-05 6153 0

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 (图中画圈区域是否开挖根据现场确定,这里为了方便计算,直接按全部开挖。整体回填,检验批填写时应根据现场实际情况计算) 从基础平面图中基础设计说明中第三条确定:灰土比例为3:7;灰土回填厚度为200mm;灰土压实系数大于等于0.96;地基承载力特征值为135kPa三、施工现场图片1~15轴长度=轴线内长度55800+轴线以外尺寸950+850+650+925+工作面宽度300+300+垫层每边比基础宽100+100=59975mm≈60m(1/0A)~L轴宽度=轴线内宽度34000+轴线以外尺寸1125+950+工作面宽度300+300垫层每边比基础宽100+100=36875mm≈37m检验批容量:面积≈60*37≈2220 m²四、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 4.1一般规定 4.1.1建筑物地基的施工应具备下述资料: 1岩土工程勘察资料。 2临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。 3工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。4.1.2砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。4.1.3地基施工结束,宜在一个间歇期后,进...阅读全文

竹简蓝 2017-04-10 14989 5

Better me 2017-05-08 5627 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭