竹简蓝
发帖时间:2017-04-10 16:47:23 楼主



一、施工依据

基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、施工图纸

(图中画圈区域是否开挖根据现场确定,这里为了方便计算,直接按全部开挖。整体回填,检验批填写时应根据现场实际情况计算


从基础平面图中基础设计说明中第三条确定:灰土比例为3:7;灰土回填厚度为200mm;灰土压实系数大于等于0.96;地基承载力特征值为135kPa


三、施工现场图片

1~15轴长度=轴线内长度55800+轴线以外尺寸950+850+650+925+工作面宽度300+300+垫层每边比基础宽100+100=59975mm≈60m

(1/0A)~L轴宽度=轴线内宽度34000+轴线以外尺寸1125+950+工作面宽度300+300垫层每边比基础宽100+100=36875mm≈37m

检验批容量:面积≈60*37≈2220 m²


四、验收规

【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

【条文摘录】

  • 4.1一般规定

    4.1.1建筑物地基的施工应具备下述资料:
    1岩土工程勘察资料。
    2临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。

    3工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。

    4.1.2砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。

    4.1.3地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。

    4.1.4地基加固工程,应在正式施工前进行试验段施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的2倍。

    4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。

    4.1.6对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。

    4.1.7除本规范第4.1.5、4.1.6条指定的主控项目外,其他主控项目及一般项目可随意抽查,但复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。

  • 4.2灰土地基

    4.2.1灰土土料、石灰或水泥(当水泥替代灰土中的石灰时)等材料及配合比应符合设计要求,灰土应搅拌均匀。
    4.2.2施工过程中应检查分层铺设的厚度、分段施工时上下两层的搭接长度、夯实时加水量、夯压遍数、压实系数。
    4.2.3施工结束后,应检验灰土地基的承载力。
    4.2.4灰土地基的质量验收标准应符合表4.2.4的规定。


五、检验批选用


  • 相关规范下载:

[GB50202-2002]建筑地基基础工程施工质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_503_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx



六、检验批实例

注:原始记录均为现场实测数值,验收部位根据现场填写,这里就不再一一说明。

点击原始记录软件会自动生成学习数据

(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,

满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)

Ⅰ相关试验

1、灰施工前:

检测项目名称:击实 ;

代表批量:   每种配比取1个组;

取样方法及数量(实际数量根据当地试验室规定):轻型击实取20kg样品,重型击实取50kg样品;

检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;

检测项目:最大干密度、最佳含水率

2、灰土压实后:

(1)检测项目名称:换填垫层 ;

代表批量: 基坑回填:每层20-50m3取1组,但不少于1组(每基坑不少于1组);

基槽或管沟回填:每层20-50m取1组,但不少于1组;

室内回填:每层100-500m2取1组,但不少于1组;

取样方法及数量:环刀法取样:用环刀法取样时,应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样,取出环刀内土,编号,装入密封袋内;取样点应位于每步(层)表面以下2/3处,每组均为两个样,即为平行样。

检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;

检测项目:干密度、含水率

(2)检测项目名称:地基承载力试验

根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)第4.1.5条对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。(设计要求:地基承载力特征值为135kPa

Ⅱ 压实系数计算公式:

压实系数为土的控制干密度ρd与最大干密度ρdmax的比值。压实度是一个干密度比较值。先在实验中测定标准干密度,再计算工地取样的干密度,进行比较。压实度=工地试件干密度/标准干密度(100%)

用计算出的压实度和设计要求的压实系数不小于0.96做对比,即可知道现场压实度是否符合要求。


环刀取土过程图:


陈陈
回帖时间:2019-03-16 22:37:34 1楼

太实用了
广西玉林-小甘
回帖时间:2018-07-29 09:32:02 2楼

这里除了做一个土工试验及压实度试验,是否还要出一个配合比?这个配合比是要取样送检?
丁丁
回帖时间:2018-06-04 09:37:20 3楼

好东东,谢谢分享
000
回帖时间:2017-07-01 16:22:51 4楼

最后地基承载力检测使用的静载荷试验吗?做了几个点呢?
000
回帖时间:2017-07-01 16:21:31 5楼

你是山西四建?


其他类似问题

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 (图中画圈区域是否开挖根据现场确定,这里为了方便计算,直接按全部开挖。整体回填,检验批填写时应根据现场实际情况计算) 从基础平面图中基础设计说明中第三条确定:灰土比例为3:7;灰土回填厚度为200mm;灰土压实系数大于等于0.96;地基承载力特征值为135kPa三、施工现场图片1~15轴长度=轴线内长度55800+轴线以外尺寸950+850+650+925+工作面宽度300+300+垫层每边比基础宽100+100=59975mm≈60m(1/0A)~L轴宽度=轴线内宽度34000+轴线以外尺寸1125+950+工作面宽度300+300垫层每边比基础宽100+100=36875mm≈37m检验批容量:面积≈60*37≈2220 m²四、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 4.1一般规定 4.1.1建筑物地基的施工应具备下述资料: 1岩土工程勘察资料。 2临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。 3工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。4.1.2砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。4.1.3地基施工结束,宜在一个间歇期后,进...阅读全文

竹简蓝 2017-04-10 14988 5

一、施工依据 一层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 一层平面图 建筑总说明 根据验收规范确定:检验批容量单位为间; 三、验收规范 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一...阅读全文

Better me 2017-05-05 5854 0

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 三、施工现场图片混凝土浇筑: 整体基础垫层混凝土浇筑完成: 独立基础基础垫层混凝土浇筑完成: 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.4混凝土施工主控项目7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。一般项目7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查混凝土养护记录。五、检验批选用 筏形基础、箱型基础检验批选用地...阅读全文

Better me 2017-04-12 15550 13

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 注:图中紫色线为模板安装位置。图纸方向一般为上北下南左西右东。三、施工现场图片独立基础模板: 整体基础模板: 砖胎膜: 检验批容量:独立基础垫层每个独立基础为一件;整体基础、砖胎膜模板安装按边,每边为一件。 本施工图是独立基础,但现场为方便施工采用的是整体浇筑的方式,故按每边计算。 确定检验批容量为18件。(现场施工如上图独立基础样式,则按每个独立基础为一件计算) 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 4  模板分项工程 4.1  一般规定 4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。 4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。 4.2  模板安装 主控项目 4. 2.1  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材...阅读全文

Better me 2017-04-11 23235 8

一、说明 模板拆除显示的是一个过程,现浇结构偏差显示的是一个结果。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)修订的主要技术内容第三条:删除了模板拆除的验收规定;根据此项验收规范条文,国标资料中模板拆除检验批取消,但是检验批虽不用做,模板拆除过程施工还应满足[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范的相关规定。 二、施工现场图片模板拆除: 三、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 8现浇结构分项工程8.1-般规定 8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定: 1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录; 2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。 8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2表8.1.2现浇结构外观质量缺陷 8.1.3装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求。 8.2外观质量 主控项目 8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案...阅读全文

Better me 2017-04-18 10625 5

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭