思绪飘了好远
发帖时间:2017-10-30 11:30:08 楼主

1、抹灰工程如何划分检验批?

答:1)相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;

2)相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积 30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

 

2、抹灰工程最小抽样数量如何确定?

:1)室内每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间,不足3间时应全数检查;

2)室外每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10m

 

3、一般抹灰、装饰抹灰如何区分?

答:石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等适用于一般抹灰工程的质量验收。

水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等适用于装饰抹灰工程的质量验收。

 

4、外墙防水子分部中,检验批表格为什么是空表,如何确定验收项目?

答:没有最新的施工质量验收规范,对于专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理单位、施工单位等协商确定(或根据相应的施工方案、施工组织设计确定)。

 

5、门窗工程如何划分检验批?

答:(1)同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批;

2)同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批

 

6、门窗工程最小抽样数量如何确定?

答:(1)木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每个检验批应至少抽查5%并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%并不得少于6樘,不足,6樘时应全数检查。

2特种门每个检验批应至少抽查50%并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。

 

7、哪些门属于特种门?

答:防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋转门、金属卷帘门等均属于特种门。

 

8、吊顶工程如何划分检验批?

答:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批.

 

9、吊顶工程最小抽样数量如何确定?

答:每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间,不足3间时应全数检查.

 

10、轻质隔墙工程如何划分检验批?

答:同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

 

11、轻质隔墙工程最小抽样数量如何确定?

答:(1)板材隔墙、骨架隔墙工程,每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间,不足3间时应全数检查;

2)活动隔墙、玻璃隔墙工程,每个检验批应至少抽查20%并不得少于6间,不足6间时应全数检查。

 

12、板材隔墙、骨架隔墙分别适用于哪些情况?

答:板材隔墙工程适用于复合轻质墙板、石膏空心板、预制或现制的钢丝网水泥板等板材隔墙工程的质量验收;

骨架隔墙工程适用于以轻钢龙骨、木龙骨等为骨架,以纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板等为墙面板的隔墙工程的质量验收。

 

13、饰面板、饰面砖工程如何划分检验批?

答:(1)相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板()工程每50(大面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批;

2)相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板()工程每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批.

 

14、饰面板、饰面砖工程最小抽样数量如何确定?

答:(1)室内每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间,不足3间时应全数检查;

2)室外每个检验批每100㎡应至少抽查一处每处不得小于10㎡。

 

15、幕墙工程如何划分检验批?

答:(1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;

2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批;

3)对于异型或有特殊要求的幕墙检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

 

16、幕墙工程最小抽样数量如何确定?

答:(1)每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10㎡;

2)对于异型或有特殊要求的幕墙工程应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

 

17、涂饰工程如何划分检验批?

答:(1)室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500~1000㎡应划分为一个检验批不足500㎡也应划分为一个检验批;

2)室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面每50(大面积房间和走廊按涂饰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批.

 

18、涂饰工程最小抽样数量如何确定?

答:(1)室外涂饰工程每100㎡应至少检查一处,每处不得小于10㎡;

2)室内涂饰工程每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间,不足3间时应全数检查。

 

19、刮腻子用哪个检验批?

答:腻子属于涂饰的基层,涂饰工程的检验批中已经包含此验收项目,不用再单独报验检验批,报施工记录或隐蔽工程验收记录及可。

 

20、水性涂料、溶剂型涂料如何区分?

答:水性涂料涂饰工程适用于乳液型涂料、无机涂料、水溶性涂料等水性涂料涂饰工程的质量验收;溶剂型涂饰涂料工程适用于丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂料、有机硅丙烯酸涂料等溶剂型涂料涂饰工程的质量验收。(溶剂是水的涂料一般都是水性涂饰涂料工程,溶剂是汽油的涂料一般都是溶剂型涂饰涂料工程)。

 

21、哪些属于美术涂饰?

答:套色涂饰、滚花涂饰、仿花纹涂饰等室内外美术涂饰均属于美术涂饰。

 

22、裱糊与软包工程如何划分检验批?

答:同一品种的裱糊或软包工程每50(大面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间)应划分为一个检验批不足50间也应划分为一个检验批。

 

23、裱糊与软包工程最小抽样数量如何确定?

答:(1)裱糊工程每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间,不足3间时应全数检查;

2)软包工程每个检验批应至少抽20%并不得少于6间,不足6间时应全数检查。

 

24、装饰装修中,哪些工程属于细部构造?

答:(1)橱柜制作与安装;

2)窗帘盒、窗台板、散热器罩制作与安装

3)门窗套制作与安装

4)护栏和扶手制作与安装

5)花饰制作与安装

 

25、细部构造工程如何划分检验批?

答:(1)同类制品每50()应划分为一个检验批,不足50()也应划分为一个检验批;

2)每部楼梯应划分为一个检验批.

 

26、细部构造最小抽样数量如何确定?

答:(1)橱柜制作与安装工程,窗帘盒、窗台板、散热器罩制作与安装工程,门窗套制作与安装工程工程,每个检验批应至少抽查3(),不足3()时应全数检查;

2)护栏和扶手制作与安装工程,每个检验批的护栏和扶手应全部检查。

3)花式制作与安装工程,室外每个检验批应全部检查;室内每个检验批应至少抽查3(),不足3()时应全数检查。



27、百叶窗、空调格栅适用于哪个检验批?

答:03120401_护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录。

 

28、装饰装修工程,检验批合格判定应符合哪些规定?

答:(1)抽查样本均应符合本规范主控项目的规定;

2)抽查样本的80%以上应符合本规范一般项目的规定,其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷其中有允许偏差的检验项目其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍。

 

29、幕墙工程验收时应提供哪些资料?

答:(1)幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件;

2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件;

3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;

4)幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明、进口硅酮结构胶的商检证、国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告、石材用密封胶的耐污染性试验报告;

5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告;

6)幕墙的抗风压性能空气渗透性能雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;

7)打胶养护环境的温度湿度记录双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;

8)防雷装置测试记录;

9)隐蔽工程验收记录;

10)幕墙构件和组件的加工制作记录幕墙安装施工记录。

 

30、幕墙、外窗淋水试验的要求有哪些?

答:(1)调节淋水水压。热带风暴和台风地区水压应为160kPa,非热带风暴和台风地区水压应为110kPa

2)在门窗的室外侧选定检测部位,在距门窗表面0.5~0.7m处,从下向上沿与门窗表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水。喷淋时间应持续5min

3)淋水的同时在窗室内侧观察有无渗漏水现象。当连续5min内未发现渗漏水时,可进入下一个待测部位。

4)依次对选定的部位进行喷淋。对有渗漏水出现的部位,应记录其位置。


loveless1208
回帖时间:2018-04-19 09:54:17 1楼

谢谢分享。
笑笑
回帖时间:2017-10-31 18:06:51 2楼

谢谢
℡Smile凤﹍
回帖时间:2017-10-31 09:58:07 3楼

点个赞、很实用

其他类似问题

1、抹灰工程如何划分检验批?答:(1)相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;(2)相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积 30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。2、抹灰工程最小抽样数量如何确定?答:(1)室内每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间,不足3间时应全数检查;(2)室外每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10m。3、一般抹灰、装饰抹灰如何区分?答:石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等适用于一般抹灰工程的质量验收。水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等适用于装饰抹灰工程的质量验收。4、外墙防水子分部中,检验批表格为什么是空表,如何确定验收项目?答:没有最新的施工质量验收规范,对于专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理单位、施工单位等协商确定(或根据相应的施工方案、施工组织设计确定)。5、门窗工程如何划分检验批?答:(1)同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批;(2)同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。6、门窗工程最小抽样数量如何确定?...阅读全文

思绪飘了好远 2017-10-30 2263 3

地基与基础常见问题资料...阅读全文

奋斗 2024-08-19 376 1

内业资料常见问题小结 1.资料工作准备不足 在一个工程中标进场后,由项目经理或技术负责人主持,全员参与,对内业资料整理进行总体策划,确定编制施工资料应由哪些人员参加,对参加人员有什么资质要求,如何分工,编制施工资料应配备哪些规范、标准和其它相关资料,再由此策划好详细的施工资料编制计划。但是在前期还有许多准备不足的地方: 1.1.人员配备不足 对于我局这样的一个特大国有企业,施工人员流动频繁,项目开工后人员不能立即到位,或者相关责任人易中途调入调离项目部,这样资料中有关签字易出现混乱。 1.2.岗位职责分工不明 在一个工程中,资料员、质量员、施工员、试验员、材料员、技术负责人、项目经理等在工程资料中,首先要弄清楚自己在本职工作中应做哪些资料,不要一人代替全部或连本人自己的资料都做不明白。只有每个人将自己的资料做好了,才会在内业资料整理上省事。 1.3.策划不充分 在内业资料整理策划中,要十分重视地方对工程资料的要求,我个人认为,国家要求是具有强制性,地方要求具有结合性,而企业要求具有内控性,所以要注意三者的区别,在不同区域不同地方施工,一定要做出特色的施工资料策划,列出完整齐全的资料整理目录。 2.法律法规知识欠缺 对于我们每一位加入施工行业的人来说,一定要熟悉相关的法律法规,做到知法、懂法、按法办事及用法律保护自己,我们要熟知的法律法规如:中华人民共和国建筑法(中华人民共和国主席令...阅读全文

321 2018-09-17 1294 0

根据项目资料检查经验,总结出常见问题,仅供大家参考。1、工程基本建设手续:1)无施工图设计文件审查意见书;2)设计变更无设计人、审核人签字,无盖设计单位的公章,无建设单位或监理公司的认可;2、检验批质量验收记录:1)主控项目中要求的检验报告、合格证、检查数量、方法等是否符合规范要求不进行核实,基本要求拍脑袋,不按要求填写;2)一般项目中的实测实量和观感质量等检查项目不检查,闭门造车,检查数量不够、分布不合理,检查方法不符合要求;3、项目编制的检验与试验计划中特殊材料未明确相关特殊要求,如桩基水下混凝土的特殊要求等。4、技术交底记录未能全部包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、设计变更技术交底和“四新”(新材料、新产品、新技术、新工艺)技术交底等。5、施工日志应以单位工程为记载对象,从工程开始至工程竣工,按专业指定专人负责逐日记录,施工部位及施工进展情况,质量安全情况等。6、验收部位与图纸位置对不上(如桩基隐蔽验收记录中所标注的轴线内并没有所列的桩号)。7、取样数量不合规:比如钢筋、焊接接头、砌块等复试报告上不注明代表数量、无炉批号、无重量偏差参数等。8、产品合格证很多为复印件,无注明原件存放处及存放单位盖章,无经手人签名。9、回填土、灰土等垫层不按规范规定的检验点进行取样,检验参数不足(干密度、含水量等);基础垫层施工结束后,不检验垫层地基承载力、无回填土垫...阅读全文

匿名用户 2017-06-08 2203 1

1.CAD比例不对。 答:用CAD的命令SC进行缩放,但有时候用这个命令后,标注是不会被缩放的,所以需要用软件中的CAD转化下面的缩放比例命令来做。 2.图纸复制到品茗后字体偏移的问题; 主要出现在结构的梁图或柱图建筑楼层平面图上的门窗名字,找到偏移字体的样式在文字样式中把此样式的默认大字体修改成hztxt.shx即可. 3.去教育版问题。答:使用去教育版插件。4.图纸复制到品茗后标注走样的问题; 找到走样标注的名称修改名称即可,原因是CAD图纸中的名称与品茗里面的标注有重名的原因。 5.图纸复制到品茗后字体丢失的问题; 安装天正插件最高的版本TPlugIn7,如果安装后还是出现问题那么把复制到品茗后进行如下操作:找到文字的图层后把样式改成Standard或HZTXTT. 6.有自定义实体的图纸(图纸设计时用了很多的块)复制到品茗出现部分图层丢失的问题; 解决方法:在CAD原图中把制块的构件用X命令炸开即可复制。 7.对于多张图纸重叠一起的图纸如何复制到品茗中 找到其中一个重叠的图层把灯泡隐藏即可,CAD的图层管理器里面有所有图纸的信息,就如同是品茗中的属性定义,里面可以进行批操作以提高速度.8.大型联体地下室CAD转化操作注意问题 由于设计时把公共地下室车库和主楼的图纸进行了拆分,那么在转化时不免出现KZ1有多种截面。处理该类图纸必须把上部主楼的名称进行批量修改修改成楼号加各构件...阅读全文

Ivan 2014-10-17 2945 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭