Better me
发帖时间:2018-08-02 14:27:47 楼主

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例——

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.2  混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。

  混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。

  各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。

摘录二:

6.1   一般规定

6.1.1   后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位 承担。

6.1.2   预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标 定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤 顶检修后,应重新标定

注: 1 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致 ;

2 压力表的精度不应低于1.5级, 标定张拉设备用的试验机或测力计精度不 应低于±2%。

6.1.3   在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收,其内容包括:

1   预应力筋的品种、规格、数量、位置等;

2   预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等;

3   预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等;

4   锚固区局部加强构造等。

6.3   制作与安装

主控项目

6.3.1   预应力筋安装时,其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察,钢尺检查。

6.3.2   先张法预应力施工时应选用非油质类模板隔离剂,并应避免沾污预应力筋。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察。

6.3.3   施工过程中应避免电火花损伤预应力筋;受损伤的预应力筋应予以?弧?/font>

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察。

一般项目

6.3.4   预应力筋下料应符合下列要求:

1   预应力筋应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割;

2   当钢丝束两端采用镦头锚具时,同一束中各根钢丝长度的极差不应大于钢丝长度的 1/5000,且不应大于 5mm。当成组张拉长度不大于 10m 的钢丝时,同组钢丝长度的极差不得大于 2mm。

检查数量:  每工作班抽查预应力筋总数的 3%,且不少于 3 束。

检验方法:  观察,钢尺检查。

6.3.5   预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列要求:

1   挤压锚具制作时压力表油压应符合操作说明书的规定,挤压后预应力筋外端应露出挤压套筒 1~5mm;

2   钢绞线压花锚成形时,表面应清洁、无油污,梨形头尺寸和直线段长度应符合设计要求;

3   钢丝镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的 98%。

检查数量:  对挤压锚,每工作班抽查 5%,且不应少于 5 件;对压花锚,每工作班抽查 3 件;对钢丝镦头强度,每批钢丝检查 6 个镦头试件。

检验方法:  观察,钢尺检查,检查镦头强度试验报告。

6.3.6   后张法有粘结预应力筋预留孔道的规格、数量、位置和形状除应符合设计要求外,尚应符合下列规定:

1   预留孔道的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形;

2   孔道应平顺,端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心线;

3   成孔用管道应密封良好,接头应严密且不得漏浆;

4   灌浆孔的间距:对预埋金属螺旋管不宜大于 30m;对抽芯成形孔道不宜大于12m;

5   在曲线孔道的曲线波峰部位应设置排气兼泌水管,必要时可在最低点设置排 水孔;

6   灌浆孔及泌水管的孔径应能保证浆液畅通。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察,钢尺检查。

6.3.7   预应力筋束形控制点的竖向位置偏差应符合表 6.3.7 的规定。

检查数量:  在同一检验批内,抽查各类型构件中预应力筋总数的 5%,且对各类型构件均不少于 5 束,每束不应少于 5 处。

检验方法:  钢尺检查。

注:束形控制点的竖向位置偏差合格点率应达到 90%及以上,且不得有超过表中数值 1.5 倍的尺寸偏差。

6.3.8   无粘结预应力筋的铺设除应符合本规范第 6.3.7 条的规定外, 尚应符合下列要求:

1   无粘结预应力筋的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形;

2   端部的预埋锚垫板应垂直于预应力筋;

3   内埋式固定端垫板不应重叠,锚具与垫板应贴紧;

4   无粘结预应力筋成束布置时应能保证混凝土密实并能裹住预应力筋;

5   无粘结预应力筋的护套应完整,局部破损处应采用防水胶带缠绕紧密。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察。

6.3.9   浇筑混凝土前穿入孔道的后张法有粘结预应力筋,宜采取防止锈蚀的措施。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察。

其他类似问题

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3制作与安装 主控项目 6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合 设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 一般项目 6.3.3 预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列规定: 1 钢绞线挤压锚具挤压完成后,预应力筋外端露出挤压套筒的长度不应小于1mm, 2钢绞线压花锚具的梨形头尺寸和直线锚固段长度不应小于设计值; 3钢丝镦头不应出现横向裂纹,镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。 检查数量:对挤压锚,每工作班抽查5%.且不应少于5件;对压花锚,每工作班抽查3件:对钢丝镦头强度,每批钢丝检查6个镦头试件。 检验方法:观察,尺量,检查镦头强度试验报告。 6.3.4 预应力筋或成孔管道的安装质量应符合下列规定: 1成孔管道的连接应密封; 2预应力筋或成孔管道应平顺,并应与定位支撑钢筋绑扎牢固; 3 当后张有粘结预应力筋曲线孔道...阅读全文

Better me 2018-08-10 1984 0

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。 混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。 摘录二: 6.1 一般规定 6.1.1 后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位 承担。 6.1.2 预应力筋张拉机具设备及仪表,应定期维护和校验。张拉设备应配套标 定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤 顶检修后,应重新标定。 注: 1 张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致 ; 2 压力表的精度不应低于1.5级, 标定张拉设备用的试验机或测力计精度不 应低于±2%。 6.1...阅读全文

Better me 2018-08-02 2561 0

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.5灌浆及封锚主控项目6.5.1预留孔道灌浆后,孔道内水泥浆应饱满、密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查灌浆记录。6.5.2灌浆用水泥浆的性能应符合下列规定: 1 3h自由泌水率宜为O,且不应大于1%,泌水应在24h内全部被水泥浆吸收; 2水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的0.06% 3当采用普通灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于6%;当采用真空灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于3%。 检查数量:同一配合比检查一次。 检验方法:检查水泥浆性能试验报告。6.5.3 现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于30MPa。 试件抗压强度检验应符合下列规定:1 每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件,并应标准养护28d; 2 试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。 检查数量:每工作班留置一组。 检验方法:检查试件强度试验报告。6.5.4锚具的封闭保护措施应符合设计要求。当设计无具体要求时,外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于:一类环境时20mm,二a、二b类环境时50mm,三a、三b类环境时80...阅读全文

Better me 2018-08-10 2315 0

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。Better me 2018-08-02 2713 0

预应力材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 6预应力分项工程6.1一般规定6.1.1浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1 预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置; 2 成孔管道的规格、数量、位置、形状、连接以及灌浆孔、排气兼泌水孔; 3 局部加强钢筋的牌号、规格、数量和位置; 4 预应力筋锚具和连接器及锚垫板的品种、规格、数量和位置。6.1.2 预应力筋、锚具、夹具、连接器、成孔管道的进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1 获得认证的产品; 2 同一厂家、同一品种、同一规格的产品,连续三批均一次检验合格。6.1.3 预应力筋张拉机具及压力表应定期维护,张拉设备和压力表应配套标定和使用,标定期限不应超过半年。 6.2材 料 主控项目6.2.1 预应力筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验,其检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。6.2.2 无粘结预应力钢绞线进场时,应进行防腐润滑脂量和护套厚度的检验,检验结果应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG 161的规定。经观察认为涂包质量有保证时,无粘...阅读全文