Better me
发帖时间:2018-08-10 16:19:13 楼主

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例——

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例


预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明——

 6.3制作与安装

    主控项目

6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合

设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察,尺量。

6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察,尺量。

    一般项目

6.3.3 预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列规定:

   1 钢绞线挤压锚具挤压完成后,预应力筋外端露出挤压套筒的长度不应小于1mm,

    2钢绞线压花锚具的梨形头尺寸和直线锚固段长度不应小于设计值;

    3钢丝镦头不应出现横向裂纹,镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。

    检查数量:对挤压锚,每工作班抽查5%.且不应少于5件;对压花锚,每工作班抽查3件:对钢丝镦头强度,每批钢丝检查6个镦头试件。

    检验方法:观察,尺量,检查镦头强度试验报告。

6.3.4 预应力筋或成孔管道的安装质量应符合下列规定:

    1成孔管道的连接应密封;

    2预应力筋或成孔管道应平顺,并应与定位支撑钢筋绑扎牢固;

    3 当后张有粘结预应力筋曲线孔道波峰和波谷的高差大于300mm,且采用普通灌浆工艺时,应在孔道波峰设置排气孔;

    4 锚垫板的承压面应与预应力筋或孔道曲线末端垂直,预应力筋或孔道曲线末端直线段长度应符合表6.3.4规定。

  检查数量:第1~3款应全数检查;第4款应抽查预应力束总数的10必,且不少于5束。

检验方法:观察,尺量。

6.3.5预应力筋或成孔管道定位控制点的竖向位置偏差应符合表6.3.5的规定,其合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

    检查数量:在同一检验批内,应抽查各类型构件总数的

10%,且不少于3个构件,每个构件不应少于5处。

检验方法:尺量。

其他类似问题

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3制作与安装 主控项目 6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合 设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 1757 0

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 2387 0

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.5灌浆及封锚主控项目6.5.1预留孔道灌浆后,孔道内水泥浆应饱满、密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查灌浆记录。6.5.2灌浆用水泥浆的性能应符合下列规定: 1 3h自由泌水率宜为O,且不应大 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 2094 0

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 2427 0

预应力材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 6预应力分项工程6.1一般规定6.1.1浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1 预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置; 2 成孔管道的规格、数量、位置、形状、连接以及灌浆孔、排气 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 3160 0