2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part7
1H410000机电工程技术
1H413000工业机电工程安装技术
1H413080绝热工程施工技术
2014、2016、2017单、2015多选
本目学习
设备及管道绝热工程的施工方法
设备及管道绝热工程施工技术要求
设备及管道绝热结构组成
保冷结构的组成
由内到外,由防腐层、保冷层、防潮层、保护层组成
防腐层:不锈钢、有色金属及非金属管道不需要设防腐层
保冷层:是保冷结构的核心层
防潮层:是保冷层的维护层
保护层:是保冷结构的维护层
保温结构的组成
由防腐层、保温层、保护层组成。(通常不设防潮层,埋地、潮湿环境才设置)
绝热层施工方法
施工方法 | 适用性或要求 |
嵌装层铺法 | 大平面或平壁设备绝热层 |
捆扎法 | 大型筒体设备及管道 |
拼砌法拼砌法 | 块状绝热制品紧贴设备和管道外壁施工 |
缠绕法 | 仅适用于设计允许的小口径管道和施工困难的管道与管束 |
螺栓固定 | 可拆卸式结构 |
焊接或铆接 | 金属反射绝热结构 |
以及:填充法、粘贴法、浇注法、喷涂法、涂抹法
防潮层施工方法
防潮层施工采用——①涂抹法②捆扎法
绝热层施工技术要求
(绝热层施工)一般规定 【重要】
(1)分层施工
当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm或保冷层厚度≥80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层厚度宜接近。
(2)拼缝宽度
硬质或半硬质绝热制品
用作保温层时,拼缝宽度≤5mm;用作保冷层时,拼缝宽度≤2mm。
(3)搭接长度
绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥100mm。
(4)接缝位置
1)水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内。
2)当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。
(5)附件要求 (阅读了解)
1)保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷。
2)其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得小于40mm。设备裙座内、外壁均应进行保冷。