只为你生
发帖时间:2018-08-17 15:55:57 楼主

2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part8

1H410000机电工程技术
1H413000工业机电工程安装技术
1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术
2014-2016单、2017没考
本目学习
工业炉窑分类及砌筑材料的分类和性能
工业炉窑砌筑施工技术要求

工业炉窑的分类

按其生产过程均可分为两大类:动态炉窑和静态炉窑。

耐火材料的分类和性能

按化学特性分类    

酸性耐火材料(耐酸)

硅砖、锆英砂砖、

碱性耐火材料(耐碱)

镁砖、镁铝砖、白云石砖

中性耐火材料(耐酸、耐碱)

刚玉砖、高铝砖、碳砖

其它耐火材料的种类和应用        

膨胀缝填充材料

伸缩性能好,如耐火陶瓷纤维、PVC板、发泡苯乙烯等。

耐高温涂料

自粘性能好,可以涂层的形式涂刷或喷涂在炉墙高温的侧面。

保护性材料

如防氧化材料,表面固化材料,砖缝封固材料等。

工业炉窑砌筑前的工序交接

工业炉窑的砌筑工程应于炉体骨架结构和有关设备安装完毕,经检查合格并签订交接证明书后,才可进行施工。

工序交接技术要求    

1.在工序交接时,对上一工序及时进行质量检查验收并办理工序交接手续。

2.炉窑砌筑一般是工业炉窑系统工程中最后一道工序,做好炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装的检查交接工作是加强系统工程质量管理的重要组成部分。

工序交接证明书应包括的内容     

1.炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录;

2.隐蔽工程的验收合格证明;

3.炉体冷却装置,管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明;

4.钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸复测记录;

5.动态炉窑或炉子的可动部分试运转合格证明;

6.炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明;

7.上道工序成果的保护要求。

耐火砖砌筑的施工程序

动态炉窑砌筑的施工程序    

动态炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转合格并验收后方可进行。

起点的选择——从热端向冷端或从低端向高端进行。

选砖——根据①使用位置②工作温度选用不同规格材质的耐火砖。

配砖——根据同类型砖的不同偏差尺寸进行砖的搭配。

静态炉窑施工程序    

静态炉窑和动态炉窑砌筑程序不同之处在于——

不必进行无负荷试运行即可进行砌筑;

砌筑顺序必须自下而上进行;

无论采用哪种砌筑方法,每环砖均可一次完成;

起拱部位应从两侧向中间砌筑,并需采用拱胎压紧固定,

锁砖完成后,拆除拱胎。

一般工业炉窑各部位砌体砖缝厚度的施工技术要求

隔热耐火砖工作层可用的耐火砖——

①黏土砖②高铝砖③硅砖

隔热耐火砖砖缝厚度:

工作层(接触耐火层的)不大于2mm,非工作层(有多层隔热时,不接触耐火层的)不大于3mm;

耐火浇注料施工技术要求    【重要】

施工中的技术要求   

搅拌好的耐火浇注料,应在30min内浇注完成,

或根据施工说明要求在规定的时间内浇注完。

已初凝的浇注料不得使用。

耐火浇注料的浇注,应连续进行。

在前层浇注料初凝前,应将次层浇注料浇注完毕;

间歇超过初凝时间,应按施工缝要求进行处理。

施工缝宜留在同一排锚固砖的中心线上。

耐火喷涂料施工技术要点     

1.喷涂料采用半干法喷涂,涂料加入喷涂机前加水润湿搅拌均匀;

2.喷涂时不得有干料和流淌

3.喷涂方向垂直于喷涂面,喷嘴应螺旋移动;

4.喷涂分段进行,一次喷到设计厚度;

5.施工中断时,接槎宜做成直槎;

6.喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线。2016年单选】

冬期施工的技术要求    

砌筑温度的要求  

砌体周围温度不应低于5℃。

耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上。

耐火泥浆、耐火可塑料、耐火涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度均不应低于5℃,黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火浇注料,施工时的温度不宜低于10℃。(养护要采用干热法)调制硅酸盐水泥耐火浇注料的水温不应超过60℃;调制高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30℃。水泥不得直接加温。耐火浇注料施工过程中,不得另加促凝剂。

冬期施工耐火浇注料的养护

(1)可采用蓄热法和加热法养护的是——水泥耐火浇注料。如,硅酸盐水泥耐火浇注料、高铝水泥耐火浇注料

(2) 应采用干热法养护的浇注料是——黏土、水玻璃、磷酸盐水泥浇注料(不得采用蓄热法、加热法),水玻璃耐火浇注料的温度不得超过60℃。

烘炉的技术要求

烘炉阶段的主要工作     

① 制定工业炉的烘炉计划;

② 准备烘炉用的工机具和材料;

③ 确认烘炉曲线;

④ 编制烘炉期间作业计划及应急处理预案;

⑤ 确定和实施烘炉过程中的监控重点。

烘炉的技术要点    

1.烘炉前应先烘烟囱及烟道

2.耐火浇注料内衬应该按规定养护后,才可进行烘炉

3.在其生产流程有关的机电设备联合试运转及调整合格后进行

5.烘炉必须按烘炉曲线进行

7. 烘炉期间,应仔细观察

护炉铁件和内衬的膨胀情况以及拱顶的变化情况,必要时可调节拉杆螺母以控制拱顶的上升数值。

1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术

【例题1·单选】下列耐火材料中,属于中性耐火材料

的是(  )。 

A.高铝砖     

B.镁铝砖        

C.硅砖       

D.白云石砖 

【答案】A

【例题2·多选】工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中,

合格证明包括(  )。

A.管道和炉壳的试压记录      

B.管道和炉壳的焊接严密性试验

C.静态式炉窑试运转合格证明          

D.把钉质量证明

E.炉子可动部分的试运转合格证明

【答案】ABE

【例题3·单选】以下符合冬天炉窑施工技术要求的是(  )。

A.水玻璃耐火浇注料,施工环境温度不能低于5度

B.一般水泥浇注料,施工环境温度不能低于10度

C.调制耐火浇注料的水可以加热,高铝水泥耐火浇注料调制水温不应超过30度

D.水泥浇筑料养护可以采用干热法

【答案】C

 

 

1H410000机电工程技术
1H414000建筑机电工程施工技术

1H414010建筑管道工程施工技术

2014-2015单选;2016多选、案例5分;2017多选

本目学习

建筑管道工程的划分与施工程序

建筑管道工程施工技术要求

建筑管道工程施工程序【必会】

(对比着学习)

室内给水管道施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统清洗、消毒。

室内排水管道施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。

(对比着学习)

室内排水管道施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统 (通水)通球 试验。

室外排水管网施工程序:施工准备→测量放线→管沟、井池开挖→管道元件检验→管道支架制作安装→管道预制→管道安装→系统灌水试验→防腐→系统 通水(通球) 试验→管沟回填。

(对比着学习)

室内供暖系统的分项工程包括——管道及配件安装、辅助设备安装、散热器安装、(各种供暖设备)…….热计量及调控装置安装、试验与调试、防腐、绝热。

室内供暖工程施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→(供暖设备及控制设施安装)→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统冲洗→试运行和调试。

(对比着学习)

室内供暖工程施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→(供暖设备及控制设施安装)→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统冲洗→试运行和调试。

室外供热管网施工程序:施工准备→测量放线→管沟、井池开挖→管道支架制作安装→管道预制→管道(及配件)安装→系统水压试验→防腐绝热→系统冲洗→试运行和调试→管沟回填。

(对比着学习)

室外供热管网施工程序:施工准备→测量放线→管沟、井池开挖→管道支架制作安装→管道预制→管道安装→系统水压试验→防腐绝热→系统冲洗→试运行和调试→管沟回填。

室外给水管网施工程序:施工准备→测量放线→管沟、井池开挖→管道支架制作安装→管道预制→管道安装→系统水压试验→防腐绝热→系统冲洗、消毒→管沟回填。

先阅读了解一下本目结束部分的建筑中水处理技术

建筑中水系统由中水水源、中水处理设施和中水供水系统组成,主要用于建筑杂用水和城市杂用水,如:冲厕、浇洒道路、绿化、消防用水、洗车、冷却用水等,其水质应符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920规定。

中水系统给水管道(工程)施工程序:

施工准备→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→水处理设备及控制设施安装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐→系统清洗。

建筑管道常用的连接方法  【重要】

管道类型

适用的连接方式

明装管道、钢塑复合管、

管径小于100mm镀锌钢管

螺纹连接

直径较大的管道

需要经常拆卸维修的部位

法兰

暗装的管道、

直径较大的管道

不镀锌管道

焊接(在高层中运用较多)

直径≥100mm的镀锌管道

消防水管道

沟槽式(卡箍)连接

(也可以用法兰)

塑复合管

螺纹卡套压接(卡套式)

铜管

①焊接  ②专用接头  ③螺纹卡套压接

当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。

水质卫生要求

不锈钢卡压式管件

(取代了其它连接方式)

使用寿命长

安装便捷、连接可靠、经济合理

【提示】此考点属于本节重要考点,主要考核管道连接方式,以选择题的形式。此考点需要结合现场实际操作进行记忆。

室内给水管道施工技术要求【必会】

管道元件检验        阅读熟悉

进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道上的安全阀应由具备资质的单位进行整定。阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 

阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

阀门试验持续时间应符合下表规定

公称直径

(mm)

最短试验持续时间(s)

严密性试验

强度试验

金属密封

(俗称,硬密封)

非金属密封

(俗称,软密封)

≤50

15

15

15

65?200

30

15

60

250?450

60

30

180

给水设备安装   阅读了解

(1)水泵就位前的——

基础混凝土强度

坐标、标高、尺寸     必须符合设计规定。

螺栓孔位置

(2)敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与GB50242规范的规定。

满水试验静置24h 观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min 压力不降,不渗不漏。

管道及配件安装

(1) 管道安装一般应本着先主管后支管,先上部后下部,先里后外的原则进行安装,对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。

(2)冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。

(3)给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;

……

(4)给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。

(5) ……安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8 倍水表接口直径的直线管段。

(这样能保证在平稳的水流下进行计量)    

(6) 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用——阻燃 密实  材料和防水油膏填实,端面光滑。

穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。

管道的接口不得设在套管内。

系统水压试验

(1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

(2)  (也是水压试验的合格标准)金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

室内排水管道施工技术要求【必会】

管道及配件安装   阅读了解   

(1)室内生活污水管道应按铸铁管、塑料管等不同材质及管径设置排水坡度,铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度。

(2) 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。

高层建筑中明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

(3)关于排水通气管,排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm 或引向无门、窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

阅读了解   

(4) 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。

(5) 饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,并应留出不小于100mm 的隔断空间。

系统通球试验    阅读了解  

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

室内供暖管道施工技术要求【必会】

热媒:热水、蒸汽

管道及配件安装   

(1) 管道安装坡度,当设计未注明时,汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。

散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水

【示意图解】

要避免散热器上部积存空气或下部放水放不干净,

应沿水流方向设下降的坡度,坡度不小于1%。

 

(2) 方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向(指水平臂)垂直安装必须设排气及泄水装置。

(3)上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。

【关于补偿器】(拓展内容了解即可)

自然补偿——利用管道自身弯曲所具有的弹性,来吸收管道的热变形

当自然补偿不能满足,应在管路上加设补偿器来补偿热变形量

方形补偿器,是采用专门加工成U形的连续弯管来吸收管道热变形的元件。方形补偿器由水平臂、伸缩臂、自由臂构成

 

热水干管变径应顶平偏心连接示意图(走水要利于排气)

 

蒸汽干管变径应底平偏心连接(走汽要利于排水)

 

【提示】供暖管道安装要求是重要考点,注意数字记忆。

【上供下回式供暖系统】

自然循环热水采暖系统,一般采用上供下回式系统。供水干管敷设在所有散热器(暖气片)之上,回水干管敷设在所有散热器(暖气片)之下。有单管和双管系统。有串联和并联。

辅助设备及散热器安装  

散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍;但不小于0.6MPa。试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。

低温热水地板辐射供暖系统安装    阅读了解

(1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

(2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。

 

系统水压试压

(1) 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时——

管道系统

设计无注明时试验压力

蒸汽、热水

采暖系统

系统顶点工作压力加0.1MPa,

且同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

高温热水系统

系统顶点工作压力加0.4MPa

塑料管的供暖系统

系统顶点工作压力加0.2MPa,

且同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

 

室内供暖管道系统水压试验合格标准(要求)

钢管及复合管

在试验压力下10min 内压力降不大0.02MPa,

降至工作压力后检查,不渗、不漏;

塑料管

应在试验压力下1h 内压力降不大于0.05MPa,

然后降压至工作压力的1.15 倍,稳压2h,

压力降不大于0.03MPa,

同时各连接处不渗、不漏。

【提示】高层建筑管道施工技术要点常以选择题形式考查,特别注意此考点中数字较多,需要考生结合具体施工学习掌握。

建筑中水及雨水利用工程施工技术要求【必会】

管道元件检验

中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。

水处理设备及控制设施安装

中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m。

管道及配件安装  

中水管道外壁应涂浅绿色标志;中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。中水管道不宜暗装于墙体和楼板内,安装在墙槽内时,必须在管道上有明显的不会脱落的标志;中水与生活饮用水管、排水管,水平距离不得小于0.5米;交叉埋设时,中水位于饮用水管下面,排水管上面。

    高层建筑管道安装的技术措施(2017多选)

    1.妥善处理好排水管道的通气问题,保证供排水安全通畅

2.对给水系统和热水系统进行合理的设计,确保系统的正常运行

高层建筑层数多、高度大,给水系统及热水系统中的静水压力大,为保证管道及配件不受破坏,设计时必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备。

泵类设备在采购和安装时应认真核定(2015案例)——

设备型号、水泵的流量、扬程、水泵配用电机功率等,以免错用后达不到设计要求或不能满足使用需要。

3. 采取可靠措施,按规定进行严格验收,防止重大火灾事故的发生。

4. 必须考虑管道的防振、降噪措施——

保证管道安装牢固、坡度合理,并采取必要的减振隔离或加设柔性连接等措施

5. 处理好各种管线的综合交叉,做好综合布置,合理安排施工工序.

6.合理、安全的布置管道、抗震支吊架,对机电设备及管线进行有效保护。

抗震支吊架构成——锚固体、加固吊杆、抗震连接构件、抗震斜撑

 

7.安装给水排水及室内雨水落管道时应在结构封顶并经初沉后进行施工;……如果需要赶工需要同步进行安装,穿墙出户的管道,等结构封顶初沉后做。

8.高层建筑出现渗水最多的部位,管道安装后要有可靠的防水措施。

9.高层建筑的雨水系统应采用规定的管材。

高层建筑的雨水系统可用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统应采用镀锌无缝钢管。高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用球墨铸铁管。

10.采用环保、节能的大管道闭式循环冲洗技术,清除掉管内一切杂物。

【提示】注意各类管道安装技术措施,此考点为常考点。

建筑管道先进适用技术    

1.超高层建筑管道工程模块化安装

(1)工厂化和装配化

(2)计算机三维技术,分段模块预制

2.管道防结露措施

3.无负压给水设备的选用    

真空消除器是本设备的核心。

4.建筑中水处理技术

超高层建筑管道工程模块化安装

计算机三维技术,分段模块预制——或案例

管道按照支架的节间或一定模数的长度,利用计算机三维技术进行分段模块预制、编码,包装成捆后批量运输,在现场按照编码对号入座进行安装。        

要求各类管道的管材选择、敷设形式、连接方式、支架形式在符合设计性能的同时,必须以便于批量模块化为前提;要求各公辅泵房及液压、干油、润滑等泵站的设备、管道设计以集成模块化为标准,考虑管道设备选型。

1H414010建筑管道工程施工技术

【例题1· 单选】直径22mm铜管连接宜采用(  )。

A.专用接头       

B.对口焊接

C.螺纹卡套压接   

D.沟槽连接

【答案】B

【例题2· 单选】安装罗翼式水表,表前与阀门应有不小于(  )水表接口直径的直线管段。  

A.5倍

B.6倍

C.7倍

D.8倍

【答案】D

【例题3· 单选】室内供暖管道冲洗完毕后,应(  )、加热,进行试运行和调试。

A.试压

B.通水

C.通球

D.灌水

【答案】B

【例题4· 单选】中水管道外壁应涂(  )标志。

A.红色

B.浅绿色

C.浅蓝色

D.黄色

【答案】B

【例题5· 多选】高层建筑管道工程采取防震降噪的保证措施有(   )。

 A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离     

 B.给水系统中加设减压设备    

 C.管道中加设柔性连接             

 D.管道增设支吊架    

 E.减少给水系统管道的连接件

【答案】ACD;

【例题6· 多选】高层住宅排水管道应在(  )后,再穿外墙做出户管道。

A.室内管道安装    

B.室内管道试压         

C.室内管道防腐施工

D.结构封顶        

E.初沉降

【答案】DE

1H410000机电工程技术

1H414000建筑机电工程施工技术

1H414020建筑电气工程施工技术

2014多选+案例18分、2015单选、2016、2017多选

本目学习

建筑电气工程的划分与施工程序

建筑电气工程施工技术要求

建筑电气工程划分    

建筑电气工程施工程序    

提示:

这二部分内容,请各位学员自习阅读预习

冲刺阶段进行补充学习

供电干线及室内配电线路施工技术要求

母线槽施工技术要求

知识点:

母线槽开箱检查

母线槽支架安装要求

母线槽安装连接要求

母线槽通电前检查

 

母线槽施工技术要求【必会】

母线槽开箱检查

(1)母线槽防潮密封应良好,附件应齐全、无缺损,外壳应无明显变形,母线螺栓搭接面应平整、镀层覆盖应完整、无起皮和麻面; 

(2)插接母线槽上的静触头应无缺损、表面光滑、镀层完整;

(3)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,其标识应完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。

母线槽安装连接要求

(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。

(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50m~60m宜设置伸缩节。

 

(3)母线槽不宜安装在水管的正下方。

(4)母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处

(6)母线槽连接的接触电阻应小于0.1Ω

(7)母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处

母线槽通电前检查(阅读了解)

(1)母线槽通电运行前应进行检验或试验,高压母线交流工频耐压试验应符合交接试验规定;低压母线绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;

(2)检查分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接触,且触头连接紧密,退出时,接地触头应后于相线触头脱开;

(3)检查母线槽与配电柜、电气设备的接线相序应一致。

【梯架、托盘、槽盒示意图】

  

梯架、托盘和槽盒施工技术要求  【必会】

支架安装要求    

(1)建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。

(2)水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m ,垂直安装的支架间距不应大于2m 。

(3)采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m~0.5m 处应有固定支架。

(1)和(3)的内容也是导管支架安装的要求内容

金属梯架、托盘和槽盒安装要求    

1.(弯曲半径的要求数据不用记)

2.配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方;相互间的最小距离宜符合BG50303-2015规范规定。

3.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔墙措施。

4.敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3 层~5层应设置承重支架。

5.对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔。

导管施工技术要求   【必会】

金属镀锌导管的进场验收要求       阅读了解

(1)查验产品质量证明书;

(2)镀锌层应覆盖完整、表面无锈斑,金具配件应齐全,无砂眼;

(3)埋入土壤中的热浸镀锌钢材,其镀锌层厚度不应小于63μm;

(4)对镀锌质量有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测。

导管内穿线盒槽盒内导线敷设要求

槽盒内导线敷设要求

(1)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。

(2)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面(包括外护套)不应超过槽盒内截面的40%,且载流导体不宜超过30 根。

(3)控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面不应超过槽盒内截面的50% 。

(4)(5)    略

电气照明装置施工技术要求

灯具安装技术要求

灯具现场检查要求      阅读了解

(1Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子;

(6) 灯具内部接线应为铜芯绝缘导线,其截面应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm2

(8)灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ,灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm;

灯具固定要求      阅读了解

(2)质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min……应全数检查。

(3)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。

【提示】重点记忆灯具安装技术要求中的数字:吊灯灯具重量超过3kg时:采取预埋吊钩或螺栓固定。质量大于10kg的灯具:按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。

(4)悬吊式灯具安装要求   阅读熟悉

1)带升降器的软线吊灯在吊线展开后,灯具下沿应高于工作台面0.3m;

2)质量大于0.5kg 的软线吊灯,灯具的电源线不应受力;

3)质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,

螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm;

4)当采用铜管作灯具吊杆时,铜管内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm;

5)灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。

灯具的接线要求      阅读了解

(1)引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面不应小于1mm2

(2)软线吊灯的软线两端应做保护扣,两端线芯应搪锡。

(3)连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线(火线)应接于螺口灯头中间的端子上;

(4)由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯槽内明敷;柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。

灯具的接地要求      阅读了解

灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。

(1Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。

(2Ⅱ类灯具不仅有绝缘基础保护,还具有双重绝缘或加强绝缘,Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。

(3Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。

灯具的防火要求      阅读了解

(1)容量在100W及以上的灯具,引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护;

(2)灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。

灯具的防水要求

……

(4)埋地灯安装要求

埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7 的防水接线盒,盒内绝缘导线接头应做防水绝缘处理。

【相关知识点解释】

 

IPX7,是等级防水试验代码。代表短时浸水试验。

建筑防雷与接地施工技术要求

建筑防雷施工技术要求    【重要】

接闪器施工要求    

(1……

(2)接闪线和接闪带安装要求

1)接闪线和接闪带安装应平正顺直、无急弯;

2)固定支架高度不宜小于150mm,固定支架应间距均匀,支架间距应符合规范的规定;

3)每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。

(4)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。

【示意图】

接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施

 

完整版下载请点击下方:

2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part8.doc


 

其他类似问题

2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part81H410000机电工程技术1H413000工业机电工程安装技术1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术2014-2016单、2017没考本目学习工业炉窑分类及砌筑材料的分类和性能工业炉窑砌筑施工技术要求工业炉窑的分类按其生产过程均可分为两大类:动态炉窑和静态炉窑。耐火材料的分类和性能按化学 ...阅读全文

只为你生 2018-08-17 1221 0

2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part12 1H420000机电工程项目施工管理 1H420070机电工程施工协调管理 施工现场内部协调管理 施工现场外部协调管理 1H420000机电工程项目施工管理 1H420080机电工程施工进度管理 施工进度计划类型与编制 施工进度控制措施 施工进度计划调整 工程费用-进度偏差分析与控制 机电工程项 ...阅读全文

只为你生 2018-08-17 845 0

2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part7 1H410000机电工程技术1H413000工业机电工程安装技术1H413080绝热工程施工技术2014、2016、2017单、2015多选本目学习设备及管道绝热工程的施工方法设备及管道绝热工程施工技术要求 设备及管道绝热结构组成 保冷结构的组成 由内到外,由防腐层、保冷层、防潮层、保护层组 ...阅读全文

只为你生 2018-08-17 902 0

2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part6 1H410000机电工程技术1H413070防腐工程安装技术2014、2016、2017单、2015多选2017案例本目学习设备及管道防腐蚀工程 施工方法设备及管道防腐蚀工程 施工要求 设备及管道腐蚀类型及防腐蚀措施【重要】 防腐蚀(技术)措施 阅读了解 ①介质处理 ②金属表面覆盖层如, ...阅读全文

只为你生 2018-08-17 1161 0

2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part51H410000机电工程技术1H413000工业机电工程安装技术1H413060自动化仪表工程安装技术2014、2015、2017单2016、多选本目学习自动化仪表设备安装要求自动化仪表线路及管路安装要求自动化仪表的调试要求取源部件安装要求【重要】温度取源部件安装(1)温度取源部件与管道垂直安装 ...阅读全文

只为你生 2018-08-17 1171 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭