在日常建筑施工过程验收时,钢筋保护层超厚、厚度不够是我们验收中经常会遇到的问题,下面整理了一些钢筋保护层超厚、不够的处理方法,希望对大家有用。

钢筋保护层超厚


一、钢筋保护层超厚的原因


楼层混凝土浇筑、振捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复,导致楼板面钢筋(负弯矩钢筋)保护层偏大超过规范允许偏差值。 

钢筋保护层超厚或不够时,如何处理?_1



二、处理方法

 

1、首先在楼板底部搭设好脚手支撑架顶紧,然后再进行楼板面剔凿除施工,采用人工剔凿楼板面混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子进行剔凿施工,不可用大锤猛击。 


2、剔凿除板面混凝土时,剔凿施工安排两人凿除,剔凿深度为≤30mm,不能多剔凿,先沿墙边、梁中间向两边剔凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。 


3、剔除混凝土板面部分的原配筋不扰动,在上面重新植筋绑扎布置,配筋同设计板面的负弯矩筋配置。 


4、上层新绑扎钢筋与下层钢筋混凝土拉结采用φ6 @600拉结筋拉结(植筋)。 


5、剔凿后应保证原板面钢筋完整,如有弯曲应理直。 


6、剔凿除的混凝土清理干净后,通过监理检查符合要求后进行下道工序施工。 


7、清理剔除混凝土后,用墨斗在板面上弹好拟植筋位置及间距线,有墙、柱的位置植筋规格间距同原楼面板设计的负弯矩配筋,无墙、柱的位置面筋(负弯矩筋)锚固按规范长度锚入绑扎;面上层钢筋绑扎时由一侧梁、墙边开始,从梁、墙边50mm处开始依次植筋和绑扎。 


8、按弹好的间距线,先植板面长向钢筋(在下层负弯矩筋),再植板面短向钢筋(在上层负弯矩筋),待植筋胶固化后开始绑扎钢筋。 


三、质量要求


1、主控项目: 

(1)钢筋的规格、形状、尺寸、数量及锚固长度、接头要求必须符合设计要求和施工规范规定。 

(2)使用的钢筋必须具有合格证及复试报告,且复试合格。


2、一般项目: 

(1)钢筋绑扎要求满扎,不得留缺扣。 

(2)弯钩的朝向正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不应小于设计要求和规范规定。 


四、混凝土浇筑施工方法


1、基层处理:老基面凿毛→清污→冲洗→湿润→刷水泥浆一遍。  


2、浇筑混凝土:采用同标号的细石混凝土(掺微膨胀剂),从一个方向开始浇筑,混凝土摊铺后高出相邻板面同一标高1-2cm,严禁用振捣棒铺摊混凝土,塌落度控制在80-100mm。 


3、振捣:用手提小平板振捣器振捣密实。 


4、混凝土板面施工:混凝土浇筑振捣完毕,按墙上的弹的水平线拉线进行标高控制,拉线必须拉紧,由建筑500mm控制线控制混凝土面,用卷尺控制顶面标高。然后大面积板面用2m刮杠按拉线标高控制找平,柱四周用3m靠尺检查平整度,发现不平整处用刮杠刮出或增补刮平。 


5、抹面压光:找平后在初凝前用木抹子搓压三遍。第一遍在混凝土找平后用木抹子将混凝土表面拍实搓平,将灰浆的水分拍出来;第二遍在混凝土初凝前进行,也就是在表面踩出的脚印可以保持时抹压;第三遍在第二遍抹压后进行,压实挫平。 

最后在混凝土终凝前用铁抹子压光,使表面密实平整,闭合收水,以提高混凝土的密实度,避免因密实度不同而产生应力集中,出现裂

缝。墙、梁内根部用木抹子压实搓平。 


6、拉毛:压光后紧接着进行拉毛施工。用塑料扫帚沿横向在板面扫出细麻面。拉毛施工时用刮杠按毛刷宽度靠线,保证一行压一行且相互平行。 


五、养护


覆一层塑料布,浇水保湿,养护时间不得少于14d。


钢筋保护层厚度不够


一、露筋原因分析


钢筋保护层超厚或不够时,如何处理?_2

露筋现象指混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面。产生的原因如下:    

1、灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露; 


2、结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋;    

 

3、混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板漏浆;


4、混凝土保护层太小或保护层处混凝土振或振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋; 


5、木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致漏筋。   


二、露筋现象的防治与处理措施


1、浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检验查。

钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m,应用串筒、或溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。


2、处理方法

表面漏筋,应先刷洗干净后,再在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将表面漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝土和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。


三、钢筋保护层厚度不够的处理方法


钢筋保护层超厚或不够时,如何处理?_3

如果钢筋保护层厚度不足,一般均采用抹水泥砂浆来处理,如抹灰层厚度较大,最好先挂钢丝网,抹灰前应先刷一遍结构胶,再抹灰。这样可避免抹灰层空鼓和开裂。

具体施工方法如下:   

1、对此部位混凝土进行凿毛; 

2、挂钢丝网,网丝直径0.5~2mm、网格尺寸5~25mm,网格形状为正方形或矩形; 

3、抹灰前刷一道结构胶,避免抹灰层空鼓和开裂; 

4、用高一标号水泥砂浆进行抹灰处理。 

其他类似问题

在日常建筑施工过程验收时,钢筋保护层超厚、厚度不够是我们验收中经常会遇到的问题,下面整理了一些钢筋保护层超厚、不够的处理方法,希望对大家有用。 钢筋保护层超厚 一、钢筋保护层超厚的原因 楼层混凝土浇筑、振捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复,导致楼板面钢筋(负弯矩钢筋)保护层偏大超过规范允许偏差值。 二、处理方法 1、首先在楼板底部搭设好脚手支撑架顶紧,然后再进行楼板面剔凿除施工,采用人工剔凿楼板面混凝土。 7、清理剔除混凝土后,用墨斗在板面上弹好拟植筋位置及间距线,有墙、柱的位置植筋规格间距同原楼面板设计的负弯矩配筋,无墙、柱的位置面筋(负弯矩筋)锚固按规范长度锚入绑扎;面上层钢筋绑扎时由一侧梁、墙...阅读全文

蹲厕唱领悟 2018-08-22 1117 0

地下室混凝土外板墙从底板上翻的500cm保护层不够大,设计要求4cm,现场只有2cm,应该怎么处理.哪位专家可以分享一下。...阅读全文

中华民工 2018-05-22 2465 2

请问各位,这张表,是不是每层浇筑混凝土之前,都要做的?...阅读全文

林~ 2018-06-08 1925 2

地下车库施工完垫层后,需要做防水,在做保护层,C25细石混凝土,请问防水保护层需要质模板吗,需要做模板检验批吗...阅读全文

家的N次方 2014-01-14 3581 2

混凝土保护层:结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土,简称保护层。如柱、梁构件的钢筋保护层是从主筋外边缘计算还是从箍筋的外边缘计算?...阅读全文