dejjivf@sohu.com
发帖时间:2011-06-10 15:32:27 楼主

1、悬挑架是不是都要设置钢丝绳卸荷(48米架高的话)
2、悬挑架型钢一定要用工字钢吗,槽钢不行吗?
3、上传图中的这个“脚手板铺设总层数”我每层一道(即两个距一道),但装修时,层高3.8米的话,中间应该还要加一道(即每个步跑设一道才好施工。

西风瘦马
回帖时间:2011-06-10 17:04:28 1楼

钢丝绳卸荷,有两种形式:一,对型钢梁卸荷;二,拉在主节点上,对架体卸荷。
对型钢梁卸荷,按JGJ128-2010或JGJ130-2011,均是不能参与计算的,若要参与,则亦要通过专家论证会综合评定;
对主节点进行卸荷,要求内外排同步处均设,可设在如第9步、第16步等等,请结合软件提供的示意图理解。
dejjivf@sohu.com
回帖时间:2011-06-10 16:53:24 2楼

谢谢,都要设置卸荷吗?还有钢丝绳卸荷设置中的卸荷位置高度是这么样理解的。
西风瘦马
回帖时间:2011-06-10 16:43:13 3楼

1.悬挑脚手架超过20m,需要组织专家论证。建质【2009】87文
2、根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010,型钢宜采用截面对称的型钢。未强制槽钢就不能用。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,尚未出版,其关于型钢的要求同JGJ128-2010
3、你可手工计算一下总的脚手板铺设层数,输入即可,软件的“自动计算”是按每步一设的。

其他类似问题

悬挑脚手架主梁间距1800,立杆间距1200,主梁上设置联梁。主梁与立杆间距为1.5倍,计算软件中只可以输整数倍,有什么办法可以计算吗...阅读全文

豆豆416 2023-07-22 362 1

在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度?...阅读全文

豆豆610 2023-03-13 4690 1

请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算?...阅读全文

豆豆610 2023-03-07 504 1

悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。...阅读全文

梅JM 2023-01-02 636 1

结构外部有悬挑阳台的,外锚固点为框架梁边...阅读全文

豆豆604 2022-07-21 812 4