dejjivf@sohu.com
发帖时间:2011-06-12 08:06:37 楼主

您好,请问单段悬挑脚手架高度在23米的话,用18号的槽钢计算满足要求的话,是否可以不进行钢丝绳卸荷和支杆与接绳的设置。但从构造设置上是否还要设置支杆与接绳呢?
问题补充:
1、"上拉杆件作为安全储备均是不能参与计算的即钢梁按纯悬挑考虑"也就是在软件计算设置中不对“拉绳与支杆”进行设置,设置了的话,拉绳是会参与计算的。
2、如果按纯悬挑考虑并计算的话,那么拉绳按构造即安全储备来设置的话一般有没有规范对此对详细说明,或通常是内外杆都设还是只设置外立杆,拉绳直径又是如何选择呢?谢谢

aijun12321
回帖时间:2011-06-13 09:35:34 1楼

对型钢梁卸荷,按JGJ128-2010或JGJ130-2011,上拉杆件作为安全储备均是不能参与计算的即钢梁按纯悬挑考虑;若要参与,则亦要通过专家论证会综合评定;而对于下撑杆件没有做此规定。
按规范要求一般还是要设置的。

其他类似问题

在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度? ...阅读全文

豆豆610 2023-03-13 3672 1

请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算? ...阅读全文

豆豆610 2023-03-07 385 1

悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。 ...阅读全文

豆豆872 2023-01-02 463 1

结构外部有悬挑阳台的,外锚固点为框架梁边 ...阅读全文

豆豆604 2022-07-21 651 4

悬挑脚手架提示边梁中配筋设置不合理:未设置梁底部或顶部贯通纵筋是什么 ...阅读全文

豆豆565 2022-06-28 334 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭