hongzhanchen
发帖时间:2020-05-21 23:02:05 楼主

屋面吊篮计算,前支架集中荷载45KN,楼板结构受力可行不?屋面结构可以承受吊篮前支撑多少的集中荷载,120的结构板厚、C25混凝土屋面?

云中飞鹤
回帖时间:2020-05-22 08:38:01 1楼

屋面结构可以承受吊篮前支撑多少的集中荷载------这需要设计给你确定的

其他类似问题

屋面吊篮计算,前支架集中荷载45KN,楼板结构受力可行不?屋面结构可以承受吊篮前支撑多少的集中荷载,120的结构板厚、C25混凝土屋面?...阅读全文

hongzhanchen 2020-05-21 1861 1

1、这是品茗计算中的q1: q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4ψcQ2k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.7×2]×1=48.359kN/m 2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。 公司的技术总工说q1的值超过了20KN/M,需要专家论证。请问q1就是指集中线荷载吗?求大神帮我解释一下...阅读全文

love is love 2016-10-17 8716 1

计算模板支架的施工总荷载和集中线荷载时,为什么模板及支架自重标准值取0.9KN/m2...阅读全文

豆豆326 2024-05-22 241 1

你好,我们将钢筋加工棚设在车库顶板上,下部钢管架支撑方案,可调托座承载力验收、长细比验收、立杆稳定性验收都通过了,监理要求集中荷载验算。软件如何设置,求助?谢谢...阅读全文

2021-04-16 800 1

施工层为二层,二层、一层结构板(底板)设计允许施工荷载为2KN/m2,负一层底板为基础,如何计算二层施工对二层、一层楼板的影响,采用那种模型进行计算,一般性楼盖验算?脚手架在楼板上?可是这两种模型均无法对-1层基础承载力进行带入,求大佬指点。...阅读全文

G·K 2019-11-12 1725 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭