发帖时间:2021-04-16 16:32:22 楼主

你好,我们将钢筋加工棚设在车库顶板上,下部钢管架支撑方案,可调托座承载力验收、长细比验收、立杆稳定性验收都通过了,监理要求集中荷载验算。软件如何设置,求助?谢谢

逗逗567
回帖时间:2021-04-27 10:18:40 1楼

钢筋加工棚里面,应会有些机械,如果想验算这部分荷载对楼盖作用借助“地下室临时支撑回顶模块”

其他类似问题

你好,我们将钢筋加工棚设在车库顶板上,下部钢管架支撑方案,可调托座承载力验收、长细比验收、立杆稳定性验收都通过了,监理要求集中荷载验算。软件如何设置,求助?谢谢...阅读全文

2021-04-16 799 1

请问,品茗安全计算软件,模板模块中,同样规格梁:400x600 危险性分析中的线荷载计算、梁模板中的线荷载计算两者存在区别,如何理解 集中线荷载:(危险性分析内容) 宽度b=梁宽=0.4 活载控制时荷载组合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2] =8.006 kN/m 恒载控制时荷载组合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k] =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2] =8.579 kN/m 两者取大值,即集中线荷载S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m 集中线荷载(梁模板计算中) b=1m取值 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+...阅读全文

豆豆818 2015-03-07 6792 2

550*1000钢筋混凝土梁集中线荷载怎么计算?...阅读全文

大到暴峰 2017-07-31 24204 7

模板计算中梁、板的施工总荷载、集中线荷载在计算书中看哪项数据的?...阅读全文

难得清闲 2012-09-05 11263 1

1、这是品茗计算中的q1: q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4ψcQ2k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.7×2]×1=48.359kN/m 2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。 公司的技术总工说q1的值超过了20KN/M,需要专家论证。请问q1就是指集中线荷载吗?求大神帮我解释一下...阅读全文

love is love 2016-10-17 8715 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取