发帖时间:2020-06-12 15:53:12 楼主

在梁模板计算中,梁底支撑小梁为40x80木方,平行于梁底方向,在小梁验算中小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值为1.232;在同一梁的侧模计算中,小梁同样为40x80木方平行于梁纵向方向,在小梁验算中为什么小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值为1.663?依据是什么呢,小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值和什么有关?

高12
回帖时间:2020-06-13 16:25:14 1楼

小梁抗剪强度设计值和你选用的木材的种类、不同使用条件、不同使用条件,这些都是根据实际情况选择。例如TB13木材的抗剪为14(N/mm2)*调整系数0.8*1.1=1.232 N/mm2)

其他类似问题

在梁模板计算中,梁底支撑小梁为40x80木方,平行于梁底方向,在小梁验算中小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值为1.232;在同一梁的侧模计算中,小梁同样为40x80木方平行于梁纵向方向,在小梁验算中为什么小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值为1.663?依据是什么呢,小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值和什么有关? ...阅读全文

豆豆118 2020-06-12 1218 1

模板计算时45*60方木抗剪、抗弯设计值和弹性模量值取多少 ...阅读全文

暗渡陈仓 2015-09-08 3243 3

模板缺抗剪强度验算 ...阅读全文

琴儿 2014-05-25 3923 2

400X2300碗扣式梁模板中,主梁抗剪计算是否有误。参数应为85X85,而软件给的是梁的裁面尺寸:400X2300 ...阅读全文

cg1205 2010-07-22 4760 2

我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中 ...阅读全文

豆豆 2011-12-12 7726 2

售前客服